首页 课程 资料 论坛
  • SF6高压断路器的运行维护及故障处理

    一、SF6高压断路器的运行维护 1、 SF6高压断路器(高压开关)在运行、检修过程中,一定要执行检修工艺和相关检修规程; 2、 运行中的巡视检查 a 检查高压开关的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; b 对照温度—压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值; c 分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位; d 整体紧固件应无松动、脱落; e 储能电机及断路器内部应无异常声响; f 高压开关的分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象; g 高压开关接地外壳或支架接地应良好; h 高压开关外壳或操动机构箱应完整、无锈蚀; I 高压开关各件应无破损、变形、锈蚀严重等现象。二、 解体检修工艺流程及要求

  • 高压断路器发生合闸失灵故障的检查与处理

    高压断路器合闸失灵时,可以从电气回路和机械部分以及传动机构等方面进行检查。1、 电气回路故障 (1) 检查是否由于蓄电池或者硅整流器的实际容量下降,造成合闸时电源电压过低,超过了合闸电压的最低允许值; (2) 检查合闸回路的熔断器或其它动作元件,有无发生熔断、接触不良和断线等现象; (3) 检

  • 3个高压断路器不能合闸故障处理实战案例

    3个高压断路器不能合闸故障处理实战案例

    高压断路器是电力系统的重要部件,昌晖仪表工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/高压断路器不能合闸案例1故障设备:某10kV高压开关柜。故障现象:这台高压柜用于控制一条10kV架空线路。对线路检修完毕后,准备合闸送电。当微机发出合闸指令后,断路器发生持续不断的“合闸-跳闸”现象,致使送电时间延迟几个小时,造成了用户的经济损失。诊断分析:①检查直流操作电源,在完好状态。②检查合闸接触器、中间

  • 高压断路器液压机构故障处理

    高压断路器液压机构故障,主要发生在每年7~8月份气温较高的夏季。胜利油田变电站高压断路器配用的液压机构有CY5,CY3,CYA几种型号,以CY5型为例常见故障有:油泵频繁启动,压力异常高,压力异常低,油泵打压时间长或打不上压,拒动或拒合。 1.油泵频繁启动 在正常情况下,油泵24h启动1~2次,油泵频繁启动是由于液压系统内部泄漏引起活塞杆下降造成的。外部泄漏故障点明显,容易处理,内部泄漏需仔细检查。 (1)油箱油面下降到安全阀以下,观察各排油孔及安全阀的渗漏,检查油箱内装配各排油孔是否渗漏。 (2)如装配阀无漏点,应检查油泵内部有无渗漏。将低压输油管拆下,观察有无油从接头处渗出,有则是高压接头逆止阀密封不良,应加以排除。 (3)如果合闸位置不漏,仅在分闸位置泄漏,可能是二级锥阀密封不良或工作缸活塞上密封圈损坏。更换密封圈或研磨、更换锥阀。

  • 断路器“拒合”故障的判断和处理内容

    发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。 2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。 3)如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障

  • 高压断路器拒跳原因分析与处理

    由于高压断路器的操作非常频繁,受机械因素与电气因素的影响,经常会出现拒跳的现象。对于已投入运行的断路器来说,当故障再现在该断路器负荷侧时,一旦出现拒跳势必造成越级跳闸,扩大事故和停电范围,因此应尽早予以消除。1 拒跳原因 断路器发生拒跳的原因通常有两个:一是操作机构机械部分故障,二是操作回路电气故障。当断路器发生拒跳时,值班人员应根据灯光指示,首先判断跳闸回路是否完好,如果红灯不亮,则说明跳闸回路不通。此时应检查操作熔丝是否熔断或接触不良,万能转换开关的触点和断路器的辅助触点

  • 浅谈高压断路器故障及产生原因

    随着经济的快速发展,用户对电能质量的要求也越来越高,保证电力系统的安全可靠运行也越来越重要。高压断路器是电力系统中最重要的开关设备之一,在电网中起到控制和保护作用,即正常运行时通过开合断路器来投入或切除相应的线路或电气设备从而变换电网的运行状态;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。若断路器不能在系统发生故障时正确动作、消除故障,就可能使事故扩大甚至发生系统崩溃。因此高压断路器性能优劣、工作是否可靠是电力系统能否安全稳定运行的重要决定因素。 由于受设计、生产、运行工况、检修与维护、电动力及大电流冲击等因素的影响,断路器在系统中发生故障的几率较大。下面详细介绍高压断路器的故障及其产生原因。 一、绝缘故障

  • 试论高压断路器故障及产生原因

  • 空气断路器故障排除处理办法

    手动操作断路器不能闭合原因分析:1、失压脱扣器无电压或线圈损坏。2、储能弹簧变形,导致闭合力减小。3、反作用弹簧力过大。4、机构不能复位再扣。处理办法:1、检查线路,施加电压或更换线圈。2、更换储能弹簧。3、重新调整弹簧力。4、调整再扣面至规定值。电动操作断路器不能闭合原因分析:1、操作电源电压不符。2、电源容量不够3、电磁铁拉杆行程不够4、电动操作机构点位开关变位5、控制器中整流管或电容器损坏处理办法:1、调换电源2、增大操作电源容量3、重新调整或更换拉杆4、重新调整5、更换损坏元件有一相触头不能闭合

  • 高压真空断路器故障预防措施

    高压真空断路器故障预防措施

    本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 编辑 在使用过程中,为了减少故障发生的概率我们需要在故障发生前对其进行防范,避免故障的发生。 真空断路器在使用过程中发生的过电压,给电力设备的绝缘带来危害,因此应根据过电压的类型采取相应的措施,以减少过电压的产生和降低过电压的数值,除真空断路器制造工艺方面的问题外,可以加装保护装置以改变负载参数,从而达到目的。电容保护在电感负载端上并联电容器,可以有效的降低负载阻抗,从而降低截流过电压的幅值,还能减缓过电压的前沿

  • 真空断路器的常见故障与处理方法

    常见的真空断路器故障大体有以下几种情况: 断路器的拒合、拒分 处理断路器拒绝合闸,有四个方面的原因: a 线路上有故障; b 操作不当; c 操作、合闸电源问题或电气二次回路故障; d 断路器本体传动机构和操动机构的机械故障。处理断路器拒绝合闸故障,必须善于区分故障范围,处理步骤为: 1. 先判定是否断路器合于预伏故障线路上引起跳闸,

  • 高压断路器拒跳原因分析与处理的探讨

  • 断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理

    高压断路器部分高压断路器的常见故障和异常,大多数是由操动机构和断路器控制回路的元件故障,本体异常往往是渗漏油引起缺油等故障。发生“拒合”情况,墓本上是在合闸操作和重合闸过程中。拒合的原因主要有两方面,一是电气方面故障;二是机械方面原因。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可分以下三步。1、用控制开关再重新合一次,目的检查前一次拒合闸是否因操作不当引起的(如控制开关放手太快等)。

  • 高压油断路器跳闸的失灵分析与处理

    断路器跳闸失灵,通常与电气回路元件、机械传动机构部件的状况有密切关系。因此,当出现故障时应着重检查电气回路元件及机械传动机构部件,并根据检查结果作相应的处理。 (1)操作机构控制回路因熔丝熔断而无直流电源,使操作机构不能分闸,或者因直流电源电压低于分闸线圈的使用范围,致使分闸时虽然动作却不能分闸。前者,应检查并排除熔丝熔断的原因后更换熔丝;后者,则应调整直流电源,使之适合分闸线圈的使用电压。

  • 高压断路器常见故障产生原因

    根据多年对断路器事故的统计,其运行事故的主要类型有:操动失灵;绝缘故障;开断、关和性能不良;导电性能不良等。本文对操动失灵的事故的技术原因进行分析。操动失灵表现为断路器拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至会全所、全厂停电;如果延长了故障切除时间,将要影响系统的运行稳定和加重被控制设备的损坏程度;造成非全相运行。其结果往往导致电网保护不正常动作和产生震荡现象,容易扩大为系统事故或大面积停电事故。 导致操动失灵的主要原因有:操动机构缺陷;断路器本体机械缺陷;操作(控制)电源缺陷等问题。

  • 35kV高压断路器常见故障有哪些?

    35kV高压断路器常见故障有哪些?

    高压断路器是变配电的重要电气设备,充分了解和掌握高压断路器的故障规律和故障原因,就能够有针对性地采取相应措施对故障进行处理,及时恢复送电,有效降低事故和故障造成的损失。

  • 环宇漏电断路器常见故障及处理

    1.刚投入运行就跳闸 1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5)漏电断路器本身有故障,应更换。2.发生误动作 1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。 2)电磁干扰如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。 3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一

  • 电枢绕组断路故障怎么处理

    知识点:电枢绕组断路 电机修理中电枢绕组断路点一般发生在绕组元件引出线与换向片的焊接处。 主要原因有: 焊接质量不好, 电动机过载、 电流过大造成脱焊。 这种断路点一般较容易发现, 只要仔细观察换向器升高片处的焊点情况, 再用螺钉旋具或镊子拨动各焊

  • 断路器能否切断故障电路?????????

    我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

点击加载更多

高压断路器故障处理

高压断路器故障处理专题,为您提供高压断路器故障处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器故障处理 相关的专业交流讨论,更多高压断路器故障处理相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度