做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
在10kv配电中,高压柜有进线柜,出线柜,配变柜等,于是就什么断路器以及负荷开关,但是我却不知道这些高压柜中哪些开关是高压断路器,哪些是负荷开关,麻烦帮忙指点迷津,谢咯!
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
在架空线上T接施工变,630及以上用柱上断路器,以下的都是过电流闭锁型带接地保护负荷开关。。。我想知道这两种说法有没有什么根本的区别? (只是断路器和负荷开关的区别? 负荷开关不能开断短路电流? 实际中应该都有保护功能的吧?)这种规定的依据是什么百度及论坛都找了下,似乎没什么特别权威的说法来求教各位大神,谢谢!
断路器应该具有比负荷开关更多的功能,为什么双电源开关里负荷开关的双电源比断路器的负荷开关贵呢?还有,配电箱的总开关图纸设计是负荷开关,为什么很多配电箱的总开关却都被配上了断路器呢?
我看ABB的环网柜采用的是环网柜,但一般的高压柜采用的是断路器加继电保护?两种型式的开关有什么区别,断路器是否和隔离开关配合来用,而负荷开关是和熔断器配合来用?那么对于不同的柜体,如何选择用负荷开关还是断路器呢?现在ABB、西门子、施耐德在各个电压等级上面这些产品有什么优势上面的差别?
总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]
高压断路器和高压负荷开关的区别是什么?二者区别是分断能力?分断次数?那么如何选择是使用断路器还是使用负荷开关呢?搜了一些资料来看,各说各的,有点更糊涂的感觉,所以想请懂的帮忙总结一下,谢谢!
本帖最后由 xinxirong 于 2013-2-4 16:47 编辑 两路电源引入开闭所,小区内做两个小环网。两路进线用断路器是肯定的,环出的四路究竟用负荷开关还是断路器呢?如果用负荷开关,会不会有一相熔断器熔断,造成缺相运行,烧坏用电设备。不过很少看到电力设计院的图纸是断路器和负荷开关混用,作为甲方,肯定不希望用断路器啦。如果小区负荷较小,比如3000kVA,只需要T接其它的供电回路即可,那么用SF6负荷开关柜应该是可以的吧,很多电力设计院都是这么做。
高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。 可能原因 1、 人员误碰,误操作; 2、 机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”; 3、 其他电气或机械性故障。 解决方法 发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。对其他电气或机械性故障,无法立即恢复送电的则应联系调度与有关部门将“误跳”断路器暂用、待检修处理。 了解更多高压开关柜、小型化开关柜、环保开关柜等资讯,您可以搜索赫兹曼电力,获取更多新型开关柜的信息。
我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
请问有一双电源负荷开关其上标有WATSNA-100/63,4CBR 请问这是哪个厂家的及各参数代表的含义.还有其尺寸是多少?另外一断路器标有S251S-C16是什么意思?有一熔断器标有RT18/50AX4是什么意思?另外一接触器标有A9-30-11请问ABB这个型号的有一常开一常闭的吗?还有图片中,此物的生产厂家及其技术参数????谢了!!!!!
在高压配电中,带负荷开关高压开关柜可以当做带断路器的高压开关柜单独使用使用吗,还是说必须两者配合使用,带断路器的高压柜可以不用带负荷开关的高压柜配合,但后者必须要前者配合吗?
知识点:高压断路器
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 ”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关,然后接到变压器的一次侧”吗?我是个菜鸟: