江苏人民电气有限公司专业销售小型直流断路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。小型直流断路器TX7-63Z/1P<
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
[转载]小型断路器的发展与应用综 述 摘要:阐述了我国小型低压断路器的发展历程,介绍了国产小型断路器的结构和附件的技术性能,重点论述了小型断路器应用中的选型及在应用中应引起注意的问题,探讨了我国小型断路器发展方向。 关键词;发展过程;结构性能;应用和选择;发展方向 1 断路器的分类和发展 世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。 1、1断路器的分类 小型低压断路器,从它的结构、用途所具有的功能来分,可分为万能式(又称框架式,国际上通称ACB)们塑料外壳式(国际上通称MCCS,NICB小型)两大类,它们相同的作用是:在正常情况下,作不频繁合
我单位要将10KV开关柜里的控制和信号回路的胶木保险换成小型断路器,请问是用直流断路器好还是用交流断路器好(控制电源是直流220V)?断路器能否侧着安装(接线端子在开关的左右侧)?
适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1600A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 技术参数 极数:三极额定电流:400-800A可调分断能力:36KA 400VAC 附件:插入式底座PM-8SW3插入式底座PM-8SW4板后接线端子ST-8SW3板后接线端子ST-8SW4报警开关AL辅助开关AX分励脱扣SHT欠压脱扣UVT漏电报警EAL端子座SLT操作手柄V/F/S电气操作装置MD机械连锁MI(3P);MI(4P)手柄HT长端子盖TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)标准认证 IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》IEC60947-2 GB/T14
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
1 前言小型直流断路器具有安装维护方便、操作灵活、稳定性高等特点,在电力直流系统中应用已经十分广泛。它担负着继电保护、自动装置、控制操作回路在产生故障电流时的保护作用。变电站直流系统采用放射形、放射形与环形混合及环形等多种供电方式,保护电器一般为三级或四级级差串联使用。变电站典型三级级差系统为:第一级为蓄电池出口断路器或熔断器,第二级为动力母线和控制母线馈出断路器,第三级为测控保护屏断路器。四级级差系统的第三级为分电屏断路器,第四级为测控保护屏断路器,第一、二级保护电器同三级级差系统。直流断路器上下级之间的选型正确
在日新月异的工业现代化发展进程中,直流小型断路器产业的发展步步高升、成绩显著。直流断路器市场对于直流小型断路器产品的需求量日益增多,故而直流小型断路器设备的产量与销量也随之得到了较快的增长,整个直流断路器产业的产值实现了跨越式的突破,与之相关的连带产业也表现出了强劲的发展势头,产生了非常不错的效益。 小型直流断路器产业的多样性创新发展开拓出了更为广阔的市场前景,这种前景下的直流小型断路器产量,产能增长速度得到了大幅提升,作为直流断路器产业经营者,所要做的就是努力实现直流小型断路器产量与产能的均衡。技 术方面的进展与突破,无疑是直流小型断路器产业发展进步的强大助推力,全新的行业相关标准的确立更是将新型直流断路器引入主流,让其在电力工业生产发展中发挥 出了光和热。直流小型断路器对于整个现代电力工业生产发展的意义尤为重大,其创造的巨大经济效益与产
用户家里的两台小型漏电负载端的零线短接了,使得漏电可以在22mA动作的,现在要超过30mA才能动作,造成产品的不合格。 请问问什么会这样?
如题:配电柜中常用到的小型白色断路器,它们级与级之是的保护等级是如何表示的呢?
请教各位小型断路器(空开)32-630A的安装规范有吗!主要是想了解相间绝缘胶片的一些规范!!!谢谢了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建电气技术人员之家群:15913504
不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
新入行,想了解一下小型断路器的如何选型?
.初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带