控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
.初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
5000A的ABB的空气断路器能重新整定到2000A和1600A吗?我看样本上貌似只能到3200A,不知道看错了没?如果现在重新整定是不是要把电子脱扣器换掉就可以了?顺便问下5000A的空气断路器和电子脱扣器各是多少前一台?小弟晕中~求大侠帮助
最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
选个断路器(空气开关)带20台电脑, ,现在选的是正泰的C40,摸断路器(空气开关)表面比较热,是不是断路器(空气开关)容量选小了,还是电缆线径选细了?还要选个总的断路器(空气开关),要带80台电脑,?有没有什么公式可以计算,如个选择断路器(空气开关)?
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
看资料发现以前有使用压缩空气的短路器作为断路器的灭弧方法及操作动力源。请问现在还有使用这种断路器的了吗,如果有,一般都是在什么场合,其特点是什么?谢谢!
现在在做几个直流汇流箱 想问一下各位大侠 直流断路器 进线 能不能 倒进线 2,8进 4,6出
图中是施耐德空气断路器的接线图,其中分闸线圈(MX1)上的C3脚和合闸线圈(XF)上的A3脚起到什么作用的?而且一定要接到控制电源L侧(交流)或+极(直流)吗?
江苏人民电气有限公司专业销售小型直流断路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。小型直流断路器TX7-63Z/1P<
低压断路器可分为低压塑壳断路器和低压框架式断路器,前者用于低压小电流,后者用于低压大电流,其中的低压塑壳断路器俗称自动空气开关。 中国国家标准GB14048.2中的几个定义(强制标准,想详细了解低压断路器就看这个标准): 1.断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 2.塑壳式断路器:具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。 3.空气断路器:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器 4.真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合的断路器 因塑壳式断路器一般使用空气作为灭弧介质,因此有空气开关的俗称,但空气开关的说法其实并不严谨,因开关与断路器是不同的两个概念。 从作用看: 1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器; 2、断路器有很好的灭弧
手动操作断路器不能闭合原因分析:1、失压脱扣器无电压或线圈损坏。2、储能弹簧变形,导致闭合力减小。3、反作用弹簧力过大。4、机构不能复位再扣。处理办法:1、检查线路,施加电压或更换线圈。2、更换储能弹簧。3、重新调整弹簧力。4、调整再扣面至规定值。电动操作断路器不能闭合原因分析:1、操作电源电压不符。2、电源容量不够3、电磁铁拉杆行程不够4、电动操作机构点位开关变位5、控制器中整流管或电容器损坏处理办法:1、调换电源2、增大操作电源容量3、重新调整或更换拉杆4、重新调整5、更换损坏元件有一相触头不能闭合
直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后,现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。 根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。 本测试系统适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。产品特点 1. 仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用 2. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机,人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程 3. 采用电力
请教直流电缆的载流量标准那里可以找到(在下找过GB50217但没有发现) 为什么电缆L2的计算电流在110V系统中为80A,而在220V系统中为64A,依据是什么 ? 两个图片都来在DLT5044-2014,提前谢谢您的回复。
知识点:直流断路器
如题,两台CW1空气断路器装设在同一配电柜内,原先的控制器坏掉了,现在想改成时间加中间控制的方式,如何实现,请高手指点一二!