控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
.初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后,现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。 根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。 本测试系统适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。产品特点 1. 仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用 2. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机,人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程 3. 采用电力
现在在做几个直流汇流箱 想问一下各位大侠 直流断路器 进线 能不能 倒进线 2,8进 4,6出
知识点:直流断路器
江苏人民电气有限公司专业销售小型直流断路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。小型直流断路器TX7-63Z/1P<
请教直流电缆的载流量标准那里可以找到(在下找过GB50217但没有发现) 为什么电缆L2的计算电流在110V系统中为80A,而在220V系统中为64A,依据是什么 ? 两个图片都来在DLT5044-2014,提前谢谢您的回复。
工作上不可避免地遇上交流断路器和直流断路器,就想向大家请教一个问题:直流断路器和交流断路器可以通用吗?我想,可能临时互相混接一下可以,但是长期使用就不行了。但是要是问我原因,我也很难说出理由。我是这样理解的,交流断路器和直流断路器的作用都是分断电路的电流,也就是要分断电弧。交流是断开相线,直流是断开正极,但是最终的目的都是断开持续不断的电流。
1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?
额定电流最大至40A。OF、SD、MX、MN与C45通用。要严格按照要求接线。(1) 对单极断路器,上进线接负;下进线接正。(2) 对双极断路器,上进线左接负右接正;下进线左接正右接负。
情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。该断路器的额定容量是40kVA;请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?请各位指教。
请教图片中标注为红色的配合系数为什么不是1或1以上的数值?(图片中的内容来自DLT5044)。提前谢谢您的回复。
20A的直流短路器到母线,再由10A的熔断器到出线,如果出现短路熔断器有足够的时限先断吗?要是开关先跳母线将失电,可靠性太低
我公司用的默勒断路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?这样对控制性能有影响吗?或者说交流断路器和直流断路器保护的方式都是一样吗?
这里以塑壳断路器为例,一般的交流和直流塑壳断路器本体无区别,但在脱扣器上有差别,因为交流和直流的物理特性不同,当把交流断路器用于直流上时,其热磁脱扣器将会增加10%以上的误差,IEC标准规定,热磁脱扣器的热保护脱扣精度为+20%~-20%,原本符合IEC的标准交流脱扣器,用于DC系统时,由于物理原因,脱扣精度会有误差,误差范围在交流的基础之上波动-10%,即误差范围在-30%~+10%之间,这样,严格意义上讲,不符合IEC的标准。所以,在这种情况下,断路器将有更大出现误脱扣的概率,不再适用于电气标准规定的范围。一般情况下,不允许将同一个热磁脱扣单元,既用于交流,又用于直流。