今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1600A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 技术参数 极数:三极额定电流:400-800A可调分断能力:36KA 400VAC 附件:插入式底座PM-8SW3插入式底座PM-8SW4板后接线端子ST-8SW3板后接线端子ST-8SW4报警开关AL辅助开关AX分励脱扣SHT欠压脱扣UVT漏电报警EAL端子座SLT操作手柄V/F/S电气操作装置MD机械连锁MI(3P);MI(4P)手柄HT长端子盖TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)标准认证 IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》IEC60947-2 GB/T14
一台300MW火电机组采用发电机-变压器-线路接入电网,并网点在主变220KV高压侧,请问:该并网点断路器按照反措要求采用三相联动的型式,如果采用这种断路器就不能投重合闸了,有点矛盾,这方面有什么规定吗?
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
施耐德直流断路器全系列选型 包括微型断路器 大电流塑壳断路器
.初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
请教一下前辈,这两个户内箱怎么定这些参数。 是先给定总功率再计算其它吗。 不知道我这样说你们能不能理解我想说的。呵呵
大家好:我是做光伏发电这块的,最近偶然接触了额定电压输出AC 3*277/480V的逆变设备,断路器电流在50A左右,问了国内很多做断路器的厂家,都没这个电压等级,国内的电压都在230/400,一查资料,发现这是美国工业用电的电压等级,自己发现ABB-SH200系列的微断,貌似美标UL/CSA的标准是480Y/277,自己觉得应该能用,但不敢确定,麻烦坛子高手解答一下!
请问下各位大神为什么这个总开选125A/4P
收录于话题
知识点:双件数片断路器
关于断路器选型调查的结果分析没有做过调查,对这个调查的结果的分析只能是我的个人看法。朋友们如有兴趣,不妨查看下面这个帖子进行分析:http://co.163.com/forum/content/1723_303895_1.htm到我撰写这个分析的时候的结果如下: 常熟: 65票 正泰集团: 38票 上海人民: 31票 德力西集团: 23票 上海华通电气:13票 杭州之江: 11票 上海精益: 11票 人民电器集团:10票 其它: 9票 贵州长征: 7票 天津百利: 6票 天正集团: 6票 天水二一三: 5票 北京明日: 3票 江苏凯隆: 3票 武汉银鼎: 3票 武汉合力: 2票 北京正北元: 1票 杭州日安: 1票 上海麦克
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
新入行,想了解一下小型断路器的如何选型?
3个110kW变频器带水泵,我想用1个800宽的进线柜,2个1米宽的馈线柜,其中1个柜子装2台变频器,另一个柜子装1台变频器,然后在空余的地方装几个小断路器。进线柜想用一个In=800A的万能断路器,我看常熟开关厂的有CW1、CW2和CW3三种万能断路器,CW1壳架电流最小2000A,CW2和CW3的壳架电流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不过价格要贵一些?选哪种好呢?能否给下意见?多谢了!
施耐德断路器选型-2016,供大家参考使用。