我公司用的默勒断路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?这样对控制性能有影响吗?或者说交流断路器和直流断路器保护的方式都是一样吗?
这里以塑壳断路器为例,一般的交流和直流塑壳断路器本体无区别,但在脱扣器上有差别,因为交流和直流的物理特性不同,当把交流断路器用于直流上时,其热磁脱扣器将会增加10%以上的误差,IEC标准规定,热磁脱扣器的热保护脱扣精度为+20%~-20%,原本符合IEC的标准交流脱扣器,用于DC系统时,由于物理原因,脱扣精度会有误差,误差范围在交流的基础之上波动-10%,即误差范围在-30%~+10%之间,这样,严格意义上讲,不符合IEC的标准。所以,在这种情况下,断路器将有更大出现误脱扣的概率,不再适用于电气标准规定的范围。一般情况下,不允许将同一个热磁脱扣单元,既用于交流,又用于直流。
工作上不可避免地遇上交流断路器和直流断路器,就想向大家请教一个问题:直流断路器和交流断路器可以通用吗?我想,可能临时互相混接一下可以,但是长期使用就不行了。但是要是问我原因,我也很难说出理由。我是这样理解的,交流断路器和直流断路器的作用都是分断电路的电流,也就是要分断电弧。交流是断开相线,直流是断开正极,但是最终的目的都是断开持续不断的电流。
因前期和设计院没沟通明确,只说预留一部分16A断路器,结果预留的都是C型的。请问热心的专业工程师假如不更换成D型的,仍旧采用C型这种断路器可以带几台80W左右的风扇?会不会产生其它问题?(其实是空调内机,只因为内机里装的电气部分为80W风扇)
经常遇到:原本400A的断路器用于电机保护,其额定电流样本中降低为320A原因如下:IEC规定,电动机保护用的断路器运行温度为65度(一般配电负载运行温度为:40度),因此,当断路器用于电机保护时必须考虑65度下的降容因素。原本的断路器所标额定值为40度时的工作值,在用于电机保护时,此值要降到65度时的工作值。
情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。该断路器的额定容量是40kVA;请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?请各位指教。
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
如题,断路器在直流应用中和交流应用中各有什么样的区别?对于耐压,过电流及各回路中保护的应用各有什么样的特点?请高手赐教!
如题,看到过很多光伏专用直流断路器,有施耐德的和ABB的。有两个问题向各位大虾请教一下:1,为什么光伏要用直流的断路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流专用的断路器哪个好,各有什么优势呢?:(
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
.初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
知识点:直流断路器
1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?
昨天摆弄交流接触器的时候发现,它与一些小容量的低压断路器有很多地方是相同的,那么在实际应用中,它们两可以互换吗?例如交流接触器当低压断路器使用。
变压器出线的主断路器用3P还是4P?联络开关用4P是肯定的,但为什么电子样本中还有DW45-1600/3P呢?什么时候用到?不会是当成出线回路的开关用吧?
交流断路器用于直流
交流断路器用于直流专题,为您提供交流断路器用于直流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流断路器用于直流 相关的专业交流讨论,更多交流断路器用于直流相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题