为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
狠是郁闷。dw系列断路器我看了一般情况下是上进线,静触头带点。可是我们公司最近做了一批柜子,其中有一台母联,我就郁闷了,到底可不可以下进线啊?我给环宇总工打电话问了问,他说630a一下的可以没问题,我又郁闷了,明明dw的互感器(断路器内置)在下口啊。一般上进线下口检测电流去分断,但是为什么还可以下进线啊?帮帮忙吧!郁闷好几天了。我就发现小厂都用这破东西。用智能的多好啊
刚刚看了一图集,上面说变压器低压侧总开关不能下端进线,因为与常规的上端进线不同,容易发生事故。那如果低压侧是用电缆走电缆沟与变压器相连,如果还用上端进线的话柜子里的线岂不很麻烦。
有一工程,消防负荷为二级,电源引自室外,一路常用,一路备用。现在问题是,电源进户后,用不用漏电断路器。若用,必将影响消防用电的可靠性;若不用,漏电故障及电气火灾如何防范?
刚做了一个超市,自暴漏出一个问题,就是超市的总进线需要加4P断路器,需要加漏电吗?住宅楼需要加的,但其他建筑有规范说一定要加的吗?
西门子3RV1031-4EA10断路器电流22-32A可调节。用它配合接触器控制电动机或其他负载时,可以由T1.T2.T3接三相电源L1.L2.L3接输出吗? 我们厂就有好几个位置都是这样接的,而且都是原装设备。那么还能不能起到保护作用呢?从西门子网站上看过一些3RV1断路器的资料也没有特殊说明我想这样用应该不是标准的.请高人指教!!!
400A断路器下端接185进线电缆,上端至母排。这样可以不?如果上端进线,185的电缆从柜子下面上到断路器上端,还得弯个弯才能接到断路器端子上,电缆比较硬,估计这个弯也弯的不小。大家看呢?
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
10kV变电所,PT柜和进线断路器柜,设在计量柜前面和后面有什么区别?看图集,这两个一个在前,一个在后就行,具体有规定吗?
一个21层的住宅建筑,供电局给的进线示意图是:普通照明一路进线,消防及网点用电两路(一用一备),根据技术措施P48:民用建筑的低压进线处应设有漏电保护器,照明进线回路我选了带漏电保护的4极开关,另外两路因为既有网点用电,又有应急照明和消防动力,故也选择了带漏电保护的4极开关,但同时考虑到消防线路不应装设漏电保护器,故有些迷惑,请大家指点一下!
环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?
住宅总进线为三相,应选用带漏电保护的断路器,这个断路器应该是几极的呢?我的一个工程用了4极的,结果N极接触不良,造成单相家电烧毁,很头痛!用3极的可以么?
我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
请教各位高手!例一户为10平方BV线进线的两房两厅单元,在初步设计中估算功率未4kW,实际负荷为5.5kW,那么到底在选取进户和电表箱中的断路器时,该以进线载流量还是以计算功率为准选取呢?多谢各位指教!!!
现在在做几个直流汇流箱 想问一下各位大侠 直流断路器 进线 能不能 倒进线 2,8进 4,6出
如题,计量柜后面为啥还要加一个断路器柜,这个断路器也不馈电啥的?