我们公司最近开发了一种智能型塑外壳式断路器,想做个演示柜去展览,模拟其运行,但是要实现断路器保护就要在额定电压的条件起码有几百安的电流,不知道如何搞,请高手给个方案.
有个项目我用了施耐德的SM6柜子。。。。。现在审图的说,要对高压系统的操作电源应有交代~~我都不知道怎么答复了。。SM6柜的操作电源是甚么的了?
本附件中介绍了本公司产品无源微机保护装置与断路器柜的应用,有需要的可以看看。同时希望大家补充说明,说说自己的见解。
400A断路器下端接185进线电缆,上端至母排。这样可以不?如果上端进线,185的电缆从柜子下面上到断路器上端,还得弯个弯才能接到断路器端子上,电缆比较硬,估计这个弯也弯的不小。大家看呢?
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?
断路器手车在试验位置或工作位置时,断路器才能进行分合闸操作,且在断路器合闸后手车无法移动。请各位高手帮我解释这样的联锁是怎样实现的?
一个补偿无功为250KVAR的补偿柜 别人选的为500A的断路器 我根据公式Q=√3UISINθ 算的 怎么计算都相差很大 补偿后功率因数为0.92
请教全绝缘断路器柜有二种方案,一种是隔离在上断路器在下,另一种断路器在上隔离在下都分别应用到什么场合,是当进线柜用还是当出线柜使用呢?
之前在做低压MNS柜的时候,16E我选择最大的塑壳断路器框架电流为400A,额定电流我选择最大的也是400A。最近我看工厂常用电气设备手册,发现16E最大的塑壳断路器框架电流为400A,但最大工作电流只有300A,是不是说,我最大只能装额定电流为300A的塑壳断路器。求解
10kV变电所,PT柜和进线断路器柜,设在计量柜前面和后面有什么区别?看图集,这两个一个在前,一个在后就行,具体有规定吗?
低压进线柜断路器后隔板的开孔大小和断路器一样大还是只要露出断路器的进出线桩头?另二次孔开在哪里合适?具体走啥线?
GCK断路器爆炸!大家看看,心里有点底!平时没把握不要乱操作!
补偿柜的断路器怎么选?如下图,变压器容量为200KVA,10/0.4KV,电容器共补型60kvar,电容器分补型60kvar。
想问问大家,如图,1、当合上1SB的时候,合闸线圈1X得电,那指示回路中1QF的辅助触点46 47主动合上吗?2、当合上1SBS的时候,分闸线圈1F中的辅助触点29是合闸吗?失压线圈1Q中的常闭触点103断开吗?
大家是否知道XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上方的中置柜KYN28出线柜借来的。
8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手问题,盼望得到您的指点
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!