请问各位师傅,二台进线断路器与发电机如何联锁。也就是当二台进线断路器都没电的情况下发电机自动启动。当任一台进线断路器来电时,发电机停机。如何给发电机一个无源信号。工作原理是怎么样的
现有一台60万机组,出口短路电流:150kA,请问哪门高手作过这种出口处加装断路器的,关键是有没有短路电流150kA的断路器!
前辈,您好! 关于建筑中作为消防负荷电源的柴油发电机的出线开关是像选择变压器出线一样,额定电流x1.3倍么?如果和变压器的出线构成应急母线时,在市电和柴油发电机进线形成的双电源切换柜,双电源的切换开关也是同上么?
发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。
某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)
请高手解惑一下!有一台175kva的柴油发电机。它的主用功率是128kw,厂家提供的样本资料,(而且它可以过载10%,运行一个小时)供货商说他们会配一个250a的断路器!但是我怎么觉得应该配再大一档的断路器呢!公式如下:i=175\1.732\0.38=266a 或者i=128\1.732\0.38\0.8(效率或者功率因素)=243a开关值应该比计算值要大些吧!所以是不是应该选315a的开关呢!我根据开关大小配了185平的5芯电缆,请高手帮我校对下。是否合适!万分感谢!
300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护
我公司今年安装了一台500KW和一台1000KW的无刷发电机(均由兰州发电机厂生产),通常情况是两机并联运行,它们分别由DW-1000、DW15-2500的万能断路器(上海人民开关厂生产)来完成对外的输电,几个月以来一直运行正常,但最近出现了这样的情况:两机并机成功并送上负载后,在调整500KW发电机电压或者频率时,DW-1000万能断路器突然跳闸(单机和空载运行未发现有此情况)。检查电磁脱扣器、欠压脱扣器以及内部的接线、螺丝紧固情况,均未发现异常。请各位帮助分析,我将不甚感激。
图中:MT—主变、AT—高压厂用变、ET—励磁变、AET—辅助励磁变、 SFC—静止变频器、IT—变频器隔离变、AVR—励磁调节器、DSF—变频 器投切开关、DSE—励磁变低压侧投切开关、DSAE—辅助励磁变低压侧 投切开关、CBF—变频器隔离变压器高压侧断路器
由于工作的需要,急需发电机出口断路器的相关资料哪位大侠可以帮帮我呢?SOS如有国家标准或行业标准或相关书籍等均可.我在这里先谢谢了!!!
大容量发电机出口断路器的选择
红花水电站为一径流式电站,装设有六台灯泡贯流式水轮发电机组,主接线为二机一变扩大单元接线。针对该水电站的机组参数和运行工况,经过对国内外几种断路器性能参数的比较,所选真空断路器在相同的技术参数下,具有较高的可靠性,维护工作量小,机电寿命长,能满足红花电站发电机专用出口断路器的要求,且具有良好的售中、售后服务。该电站自2005年10月各机组陆续并网发电以来,运行情况良好。红花水电站发电机断路器选型http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416658&topID=98973内容不错,快去看看哦!“ 您选型,我付费 ”大家快快来参与,奖品丰厚,机会多多!价值2500元数码相机,4999元现金等着你!还有更多现金大奖,总额超过50000元.快快点击,了解详情http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416810&topID=98973内容不错,快去看看哦!
关于发电机出口断路器与常规断路器的区别
请教各位同行,我公司水电站三台3*7000KW发电机想配置合资品牌的断路器,发电机额定电压10KV,想了解下有哪些合资品牌的发电机断路器?
我站发电机以及变压器断路器控制回路指示灯都采用AD11---25/20 DC48指示灯指示断路器位置,XM、SM、KM母线都是48V直流供电。由于闪光继电器输出电压只有42V与控制母线之间存在6V的电压差.即在SM母线与KM母线经TWJ继电器或者经TBJ继电器之间形成电压回路以至于AD11---25/20 DC48指示灯如果一个动作就全部闪烁. 这种情况有何解解决的办法??如果在母线与控制开关之间串联一个二极管是否合适请各位大侠指教.
最近遇到很多项目,机组容量在5~25MW之间,但由于是企业自备发电,出口电压为13.8KV,不接升压变直接上内网。在此种情况下,是否需要发电机出口断路器?或者说常规设计理念下多大的机组才应该装设出口断路器?一般出口断路器选哪个厂家的何种系列?
本文转载自 http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/12/tech_3_16_12449.html通常,人们习惯地对单机容量100MVA及以下的发电机组称为中小型发电机。鉴于我国能源综合利用开发的基本国策,自西部大开发以来,特别在西南地区,中小型水力发电机组建设拔地而起,产业结构也已具备了一定的规模,随着市场经济的发展,对于中小型水力发电机保护断路器的设计选型,改变以往使用通用型断路器为发电机型断路器的传统,已是大势所趋。 1>发电机型断路器与通用型断路器的技术性能比较 发电机型断路器与通用型断路器在机械特性、绝缘特性和电气特性的表述方式上基本相同。 如对短路开断电流均以交流分量有效值和直流分量百分数(DC%)表示;绝缘性能均以工频和雷电冲击耐压水
如题,请问谁那里有5W机组配用的发电机出口断路器?出口电压6.3KV。定子电流6873A;额定容量75MVA;或推荐一个厂家,谢谢
当校验发电机断路器开断能力时,下列哪条规定是错误的?A. 应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时对称短路电流值B. 应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时非对称短路电流值C. 应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时对称短路电流的直流分量值D. 在校核系统源对称短路电流时,可不考虑厂用高压电动机的影响
HEC7/8型发电机断路器系统适用于核电、火电和水电等各种类大型电厂。它的SF6技术具有世界最高性能,短路电流最高可达 210 kA。特别适合电厂的更新改造和技术改进项目。 三相分箱封闭系统包括断路器和隔离开关,同操作装置、监控设备安装在一个支架上。可提供的附加元件有:接地开关、启动开关、电流互感器或电压互感器、冲击电容器、避雷器,并且可将所有元件整合配置到各相封闭外壳内。可根据需要选择相间距以适应电厂不同的母线间隔距离。 主要特点 SF6技术中世界最高短路电流性能 适合户内、外安装 应用于大型电厂 优点 紧凑、综合型系统解决方案 全世界范围内广泛应用 15年免维护 (或 10 000 次开关操作免维护) 发电机断路器是在发电机与电网