高层民用建筑设计防火规范 第一章 总则 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 1.0.6 高层
,希望有用:)
最新版防火设计规范图示说明,大家共同学习交流哦!照片清晰,共同学习哈!按顺序下载,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。
各位同行,关于养老院消防设计的规范有吗?我这里有一个三层的养老院,外通廊式,每层14户,中间楼梯,做消防时候,参考什么规范呢,建筑设计防火规范中也没有说明,请各位指导。谢谢了!
装卸油品码头防火设计规范.doc
建筑防火设计规范2006版本
高层防火设计规范(WORD版本)
重点以电气方面为主,欢迎大家补充,提出宝贵意见!主要从GB50016-2014 整理
UDC中华人民共和国国家标准 GBP GB50016—2006建筑设计防火规范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 发布 2006-12-01 实施中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布
高层民用建筑防火设计规范
请教各位老师:商业网点,两层不大于300平米,进深15m以内,设置一步疏散楼梯,是否可行?如果进深大于15m,设置一步疏散楼梯是否可行?现在有很多住宅一二层为临街商业,基本都是这样出租的。 CDzone
11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。木结构建筑的耐火等级可分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,不同耐火等级木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表11.0.1的规定。
本人因工作需要,急需建筑防火设计规范的英文版供外方参考,请问在什么地方可以下载?请告知。或者发Email: vincentcai@austar-real.com谢谢!急!!!
请问各路大侠,有人知道广州当地的<建筑防火设计规范>有什么特别的要求,或者最新的<建筑防火设计防火规范>是哪个版本的.
分析的不错,所以发上来给大家看看。
高层民用建筑防火设计规范图示 第一部分
新版的防火设计规范中,关于矿物绝缘电缆的规定,消防线路如果不单独设置管道井,要采用矿物绝缘电缆,各位是怎么执行的?矿物绝缘电缆的造价比普通的矿物绝缘电缆造价高多少?
在此问题上解释为一层的建筑物可以满足消防环网检修是关闭的消火栓一层中不多于5个。其他建筑则关闭一条立管不影响其他。是不是每条消防立管的底部都得设阀门(低层建筑)