本帖最后由 路人甲乙 于 2014-8-9 17:18 编辑 消火栓箱型号是SG16(1B)(20)A65-J,表示的是多大尺寸的箱子?另外箱内配有栓头、水枪水带、消报、卷盘,请问这箱子能装的下那么多东西嘛?
2001沪S313SG系列消火栓箱
室内消火栓箱的型号怎么选择啊?同学说一般用700*1600*240,200的墙240的厚度,那不是凸出来一截?消火栓箱的暗装、明装、半明半暗装怎么选择?
有点不明白,这里的b=柱子宽+15mm,那固定箱子的螺栓岂不是已经在柱子的宽度范围以外了,求解啊,各位大神
由于缺乏安装经验,请教一个非常具体的工程问题:消火栓箱的采购是不是必须等到施工图完成后再进行?也就是说,只有施工图中明确了消火栓箱的进水(左、右、下侧)方式、开门方向(左开门、右开门)之后厂家才能供货?有没有厂家供来的箱子可以根据现场实际情况确定进水方式和开门方向的供货模式?
公建 选的是04S202P27落地型带灭火器箱组合式消防柜 甲型组合式消防柜2000×1100×320 墙体厚度200 暗装留洞尺寸该怎么确定?同页的乙型组合式消防柜2150×1100×320及丙型组合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的?在线等 谢谢各位了
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
10.室内消火栓设置场所、配置、安装10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:1耐火等级为一、二级且可燃物较少的
上明确说明消火栓口的位置不应安装在门轴侧.阀门中心矩箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm.而现在消防器材厂生厂的消火栓箱栓口在门轴侧,口的中心距门轴侧150mm.(有国家的生产标准).问问大家,我们应该以什么标准去验收咯!
哪些部位不能暗装消火栓箱?上次消防支队的提意见,说不要暗装。 请问大虾,具体哪些部位不能暗装消火栓箱?补充一下,就是普通的填充墙,240mm厚的不承重的砖墙,结构上绝对允许!关于建筑是否允许?我不知是指什么意思? 有的跟贴说防火墙不能暗装,但24的砖墙都是防火墙啊?我只是想问问大家在做的时候都是怎么做的? 你们都是暗装还是明装啊?可有哪些部门提过什么建议?
谁能提供室内消火栓安装99S202图集啊,谢谢!我这里的工程正在施工中,为了配合装修效果,甲方要求采用薄型带灭火器组合式消火栓箱1800x700x160,市场有这么薄的消火栓吗?如果安装了能通过验收吗?谢谢各位指教!工程地区:广州市
谁能给我传一份(GB14561-2003)《消火栓箱》的电子档?请发至我的邮箱sdqinxue@163.com,我烟台一位同学请我帮忙的,而我公司离甘家口比较远,没有时间去一趟,希望哪位好心人可以帮帮忙,非常感谢。(文本可以扫描或者拍照后以图片形式发到我的邮箱)
手上现有一5层宿舍楼,体积12000m3,毋庸置疑,室内消防用水量为15L/S,甲方说 “设置D19消火栓枪后消火栓体积大造价高,宿舍不是高层建筑,按规范可不要D19水枪”我不知道这是哪来的规范,请问有没有人听说过?而且真的可以不要水枪么?我看图集里好像都画有水枪啊……
看到一个地下停车库的消防管道是这样和消火栓箱连接的,很奇怪。请高手看看。这个消火栓的连接管为啥要从柱子后面绕一圈?
一个小高层,原图中设置了13个消火栓按钮,现施工方认为在水专业图中只有8个消火栓,故只能在水专业的消火栓位置处设置8个消火栓箱且与按钮成套使用,消火栓按钮不能单独使用,请问是这样吗
GB14561-2003上面的5.10.2.1上写的必须满足表1的规定,也就是箱子尺寸的A、B、C、D 四类。但是04S202里面的箱子却有E类,非标。所以我想弄清楚一个问题:消火栓箱的尺寸可以自己定制非标的尺寸吗?希望大神指点。欢迎大家讨论,不定时回复
图集04S202室内消火栓安装
暗装消火栓箱,预留洞口尺寸开打了,安装完成后箱体后面与装饰墙面有60mm距离,如何封堵?单纯挂网抹灰么?
查规范,查资料,均未查到消火栓箱箱体铁皮厚度的标准,不知道国家对这方面有何要求,难道仅仅是采用优质钢板这一条标准吗?钢板具体厚度有何要求?
一个小高层区,没有自动报警系统,消防水泵采用破玻按钮起动,消防箱为组合箱,内有破玻按钮、一指示灯、一蜂鸣器,请问应该穿多少根线呢,是四根还是五根呢?另外小高层区共有七个梯口,每个梯口有一根消防竖管,请问是不是要每个梯口的线都分别拉到泵房水泵控制柜呢?因为想那个梯口报警那个梯楼蜂鸣器响,不想一个梯口报警七个梯口蜂鸣器都响啊。