11ZJ311地下室防水图集(1).pdf
图纸简介: 图纸内容包括:地下室疏水层平面布置图 ,地下室疏水排水剖面示意图 ,防排结合构造图基坑(或桩承台)、疏排水通管道断面图,地下室深基坑抽、排水预埋井构造大样 ,地下室外防外涂防水构造图 ,地下室外防内涂防水构造图(II级设防) ,地下室外防内贴防水构造图(I级设防) ,地下室外防外涂防水构造图(II级设防),地下室外防外涂防水构造图(I级设防) 等。 投稿网友:
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
论文简介:这是2011年的中南图集,以前98的不能用咯。还没有电子版的注意咯~!“11ZJ001+建筑构造用料做法”这个文件大了,请私M我发邮件吧 投稿网友:koweek 上传时间: 2013-03-06
上海某公司运用专利产品-塑料夹层板,提出了在地下建筑中采用“结构自防水为主、塑料夹层板滤水”的防排结合的理念,近几年已经较广泛的应用在住宅、车库、公建等建筑类型中,提高了工程质量,同时大大降低了工程造价,而且较好的实现了防水规范中提到的几点要求:(1)结构自防水为主(2)防排结合(3)与建筑物同寿命以下是关于该公司产品应用的图集资料,供广大建筑师朋友参考。
请教各位大侠,覆土种植地下室顶板需做防水和耐根刺处理,可否采用结构(抗渗P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+虑水网的构造处理(其他构造不一一表述)。考虑根刺可能对防水层产生破坏,故采用耐根刺排水板进行处理,考虑到种植苗木的成活可能性,排水板选择规格适合且优质的产品。这样的方案有否可行性!?
三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。
不带法兰的防水套管带法兰的防水套管;上面两者都是在什么地方才需要使用?
这个是地下室基础形式,请问独立基础这块要用防水卷材包贴吗,例如砖胎模那里,和独立基础底部?
地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
最近的这几年随着经济的发展,大量的地下室都被规划成酒吧、健身房、影院等,就目前来说这些已经成为一种时尚了。作为搭配地上建筑的地下室,在装修过程中很容易被忽视。而正是由于特殊的环境和位置,所以地下室的防潮工作更加应该做到位。渗水或者返潮其实对于所有人来说都是会让人头痛的。下面我们就来讲讲地下室如何做防水防潮,这时候自粘防水卷材就可以大放异彩了。
地下室防水工程 1.侧墙、底板板面渗水 【原因】 (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 【堵漏措施】 (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料作堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,用堵漏灵配合聚氨酯防水涂料等作堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各种原因使地下室出现裂缝; (3)防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够,而造成防水层拉裂。
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
地下室防水图集
地下室防水图集专题,为您提供地下室防水图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水图集 相关的专业交流讨论,更多地下室防水图集相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量