今天在别处找到这个规范,传上来共享下。低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83
92DQ3 低压配电装置和92DQ4外线工程
前言低压配电技术凭借自身的优越性得到了广泛的应用,这不仅给人民群众的生活带来的方便,但却也间接的增加了电气火灾发生的概率。在这一背景下,加强对这个字应删除电气防火检测工作的研究具有一定的现实意义。1室内低压配电火灾事件的原因1.1漏电因素漏电因素是导致室内低压配电火灾的主要原因之一。当出现漏电现象时,若配电装置附近存在易燃物体时,会直接引发明火的出现此外。若低压线路中出现电流突然中断现象时,线路的绝缘体受损,长期以往会出现线路老化的情况,从而引发漏电因素的出现。1.2短路因素导致出现短路现象的原因众多,人工操作失误所引发的短路现象占比相对较大。例如,当两条线路,线路重复违规连接在一起,若线路中通过的电流量超过了额定电流量,不仅会导致电火花现象的出现,甚至还会出现电弧现象,最终导致出现较为严重的短路事故。1.3负荷因素现阶段,以电力为主要能源的设备数量不断增
发生事故的控制柜 http://co.163.com/forum/content/416_224913_1.htm高压配电室照片 http://co.163.com/forum/content/416_227417_1.htm看看三箱吧!http://co.163.com/forum/content/416_230817_1.htm电子式互感器在10kV开关柜中挂网试运行 http://co.163.com/forum/content/416_230495_1.htm高压开关柜+kyn-40.5http://co.163.com/forum/content/416_227263_1.htm定时控制 http://co.163.com/forum/content/416_230079_1.htm我在通讯大楼看到的微断左右合的 http://co.163.com/forum/content/416_227856_1.htm给大家看看火电厂的厂用电低压柜 http://co.163.com/forum/content/41
请教各位专家,今天遇到一个问题,来了一个专家到我们单位看完我们的配电系统,说让我们加一个滤波装置。我们有的大概总功率300kw的几台变频器,施耐德的,我在网上看都配有滤波装置。1000KVA的10/0.4KV的变压器进线,配有一套电容器。滤波器都在什么情况下需要加,为什么。
这里是低压配电屏的一部分系统图CAD里有3个问题,请高手赐教,小弟感谢万分大家一块来学习如果有设计低压配电屏还需要注意的问题请一起讲给我谢谢
低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
本人要做一个3万平米的办公楼,50米高,2万地上(办公),1万地下(车库),请问前期与甲方沟通的话需要问一些什么问题 ,比如电源、计量等,小弟刚做变配电,请多指教!!
《3-110kV高压配电装置设计规范》最小安全净距A1值——带电部分至接地部分之间, B1值——带电作业时带电部分至接地部分之间。两者的含义有什么不同,为什么数值差距很大。就10kV而言,A1=200mm,B1=950mm。
关于保护电器的选择如下:根据设备分组,确定计算负荷(KW),再确定总需要容量(KVA),再计算各回路计算电流,再确定保护额定电流;同时,根据系统短路容量(MVA),确定各级短路电流,再确定保护电器的短路分断能力。根据保护电器额定电流与其短路分断能力,选择断路器或保护电器。电导体的截面选择,根据敷设条件确定修正系数,同时,根据回路电流确定回路导体的截面,再校验电缆热稳定,根据规范和用电设备要求校验最大电压降,再校验回路的电缆最大允许长度。
公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。
请教大家一个问题,在看配3手册雷电这一章表中的空气间隙指的是开关柜之间的间隙吗?@红苹果 @ccc___ @zljsyc
下面图片中的内容来自GB50059,请教图中标注为红色的部分,配电装置的设计是否包含变压器?还是指变电所中除变压器外的如断路器,隔离开关等的设计?提前谢谢您的回复。
我在做高低压系统时,有一个问题,心里一直不清楚:对于专变下面带的消防负荷与非消防负荷,是应该(1)通过中间母联、断路器,来用分断母线来带,(使得消防与非消防负荷断开),还是(2)不需要断开,用同一路母线带,只是在中间用防火隔板来分隔呢?这个问题似乎涉及到分励脱扣的问题:当停电时不存在脱扣,但当火灾时,是要把哪些脱扣了?怎么脱扣?如果通过分断母线来带的非消防,是不是一口气把中间的断路器断了,这样把非消防全部脱扣了?如果没有用分断母线来带,那么,这样就需要一个一个地通过抽屉柜里的断路器来脱扣这一个一个的回路?哪种做法是合适的呢?火灾时具体的脱扣是怎么操作的呢?求解,谢谢!
电力系统的无功功率在每一刻也必须保持平衡。 在电力系统中,当无功负荷与无功出力相平衡时,电压就正常,达到额定值;而当无功负荷大于无功出力时,电压就下降,反之,电压就会上升。 需要说明的是电压与无功功率之间的关系是比较复杂的,大体上有以下几点: ① 在一个并列运行的电力系统中,任何一点的频率都是一样的,而电压与无功电力却不是这样的。 ② 系统负荷无功功率大于变压器能提供的无功出力时,由于负荷调节效应,系统电压会下降,在一个新的电压水平下,实现无功功率的平衡。 ③ 输送功率时,随着传送距离增加,损耗增加,这是由于线路电抗的纯在,功率在输送过程中,会产生损耗,导致电压跌
一、成套配电装置检査和验收要求成套设备进场开箱后应检查:1.设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形及损伤:柜内电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤裂纹等缺陷,手柄无扭斜变形,手车、抽屉出入灵活,螺钉紧固、无锈蚀。接地线应符合有关技术要求,接地螺栓应完整,紧固螺栓的平垫、弹簧垫应齐全。2.设备和器材的型号、规格应符合设计要求,附件、备件的供应范围和数量应符合合同要求,元件外观无机械损伤。3.技术文件应齐全:电气设备和元件均有合格证,关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件。4.柜体几何尺寸应符合设计要求,对与设计图纸不符或进场前的损伤,要确认并记录。二、成套配电装置安装前建筑工程应具备的条件1.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。2.预埋件和预留孔符合设计要求,预埋件牢固。3.进行装饰时有可能损坏已安装的设备或安装后不能再进行装饰的工作应全部结束。4.混凝土基础及构支架达到允许安装的强度和刚度,设备支架焊接质量符合要求。
大家好,我想找一些关于低压配电相关资料,比如:开关选型要用到什么参数?注意什么?一些开关上的符号的含义, 怎样做到效果又好有经济,如果大家有什么想法,可以进入我的电子邮箱, LGN_137@yahoo.com.cn,大家一起交流嘛,谢谢各位了
规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢
低压配电柜内,配电母线选择时,应其所要负载的电流来确定它的型号,但是具体要如何选择?如电流为200A,那么应选择什么规格的铜母线?请大师解答!
图片就在下面,应该说现在厂家这种双层母线是不提供方案和样本的,但是几乎家家都说会做(本贴不讨论厂家问题,只谈论技术),我想知道GCK柜子到底这么做可以不可以,或者在怎么样的情况下可以,这种做法应该说是在目前是很常见的,由于计量不同的问题,我常使用这种做法,现在请大家对此发表一下讨论!