首页 课程 资料 论坛
  • 低压配电柜现场安装步骤

    在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考:1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度3、柜子到位拆掉后面盖板找正 初步找正后还要用水平仪校验,由于柜子的重量和移动可能导致基础变形和移位。4、找正结束,安装母排,这套制冷系统是SIEMAG公司的,柜子也不知道谁设计的,全是排 每相4根母排,装母排装得我现在打字还酸,有一点注意互感器不要遗漏,因为你好不容易装上的母排会因互感器而重新再来,一般穿母排的时候可以涂润滑油(凡士林),母连处搞点导电膏,这样插入拔出都比较容易。5、目前工程就进行到这,明天放YJV22 3*95的电缆1000M,想养活自己真的很难啊 ,6、进线压线 等到了那一步 我再来此地!接

  • 低压配电柜的特点、安装及调试

    低压配电柜的特点、安装及调试

  • 常用低压配电柜怎么用啊

    工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料,谢谢、

  • 关于如何选择低压配电柜

    怎么选择低压配电柜呢?主要考虑的条件有哪些呢?在网上看了一下低压配电柜资料,好繁琐,也介绍不清楚,各位谁有一些低压配电柜的资料啊,希望能发的邮箱里,万分感谢!!374236512@qq.com

  • 关于对低压配电柜的研究

    1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力作为衡盘装置的分断水平。近年来,随着变压器单机容量的不断增大,装置的分断水平将达到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化

  • 请教关于低压配电柜安装的问题。

    请教大家,放在地下室配电间的低压配电柜(上进上出线),是否需要结构预埋件固定配电柜?或是直接放在地上就可以呢?是否有安装标准图集?谢谢了。

  • 低压配电柜安装大致流程的介绍

    配电柜安装: 1,配电柜基础的制作安装 在本项目各变电站中,AA、AM、AN三变电站带有夹层,故在低压柜安装前只需制作槽钢基础,而不必制作水泥基础台。其余各站均需先由土建专业配合制作基础台,在笔者方验收合格后,再制作槽钢 基础,这一工序中最主要的任务就是保持配电柜基础的水平,这主要是为了保证配电柜安装时的平直,成列柜柜体排布紧密、牢固,避免由于外力挤压造成配电柜变形进而引起抽屉抽拉机构卡死, 配电柜内各小室之间绝缘损坏,造成电气事故。 2,低压配电柜本体的安装 低压柜本体的安装是本项目的一项工作难点,由于场地有限,柜体本身重量较大,且为保证施工安全及施工质量,不

  • 低压配电柜SPD安装位置问题

    我们厂是做低压成套柜的,每台柜子里的主开关无论是总进线柜还是分路输出柜,都装有浪涌保护器,习惯接线是在每个柜子总开关(断路器)后端引线,请问在电源进线后端和前端接线有什么区别嘛,后端接线这样是否不会保护到总开关,毕竟多了个触点电阻。SPD接线长度如何确定,是确保地线小于500,电源线可以放宽吗?地线是否可以回弯(由下面在弯回到柜子上面)?

  • 关于PGL低压配电柜的问题

    求教各位大侠 PGL低压配电柜内大概元件有哪些 急求!!!

  • 低压配电柜发烫怎么解决

    麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799

  • 如何确定低压配电柜个数

    本人刚接触电气设计,望大侠指教1)怎么确定配电柜个数,一个柜子几个回路有要求吗2)馈电回路编号的编写有什么要求吗3)知道计算电流后,怎么选择设备,电缆,母排

  • 有关GGD低压配电柜的问题

    1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?

  • [请教]低压配电柜的容量

    目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?

  • 哪位有低压配电柜的规范?

    哪位有低压配电柜的规范?

    哪位有低压配电柜的规范能奉献出来吗?在下谢过了!

  • 低压配电柜数量如何确定?

    请教各位大师,一个住宅1梯10户,按5kW/户计算,应该怎么安排低压柜?听说过整定电流不超过400A这种说法,但是不知道什么意思,也请大师指点!!!!

  • 箱站与低压配电柜的问题??

    各位大家好: 小弟对“箱站与低压配电柜”存在下列问题。请帮助。:victory: 内容:准备做一个箱站,客户分线分表(照明和动力各一路,计量表装在箱站中)。 箱站低压开关处为分界点,低压配电柜(在车间内)由用户自行解决。 问题:1.低压配电柜能同时接“照明和动力”2路电源,使其达到各自的作用吗? (我的意思就是,1路照明进线,1路动力进线,配电柜中的“模块”各私其职?) 本人理解:低压配电柜可以多路进线(如环网),但用电性质都是单一的,如都是照明,或都是动力。 不能分着使用吧??(此题分表都装箱站里了,又是“装低压配电柜”中就行)请指正???:Q

  • 低压配电柜等电气设备保护接零要求

    一、一般规定 1、施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致; 2、在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCDE线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;PE线的规格:S≤16 (5m

  • 急~低压配电柜能否背靠墙安装?

    由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

  • 用电负荷与低压配电柜(室)

    疑问:用电负荷多少宜用GGD低压配电柜呢?一般小负荷建筑都用的总配电箱,而用电负荷的大小,怎么样来判断是用什么样的配电形式最合理呢?请高手解答,谢谢

  • 【求助】低压配电柜选型问题

    我们公司新上项目,用电设备全为15KW以下小功率水泵,为了节约空间和成本,想全部使用二分之一的小抽屉,想请教一下,用那一种柜型好,GCK还是MNS,原来用的小抽屉,下面的滑道经常出问题。谢谢!

点击加载更多

低压配电柜安装要求

低压配电柜安装要求专题,为您提供低压配电柜安装要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压配电柜安装要求 相关的专业交流讨论,更多低压配电柜安装要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

低压配电柜结构

低压配电柜图集