低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
这里是低压配电屏的一部分系统图CAD里有3个问题,请高手赐教,小弟感谢万分大家一块来学习如果有设计低压配电屏还需要注意的问题请一起讲给我谢谢
本人要做一个3万平米的办公楼,50米高,2万地上(办公),1万地下(车库),请问前期与甲方沟通的话需要问一些什么问题 ,比如电源、计量等,小弟刚做变配电,请多指教!!
低压配电柜内,配电母线选择时,应其所要负载的电流来确定它的型号,但是具体要如何选择?如电流为200A,那么应选择什么规格的铜母线?请大师解答!
一,在TN-S系统中,一般电源出线采用3P还是4P的开关?出线电流为1000A左右二,TN-S系统中,电动机的电源线采用3+1芯的电缆,那么第四芯接电机外壳另一端接PE保护线,电机外壳是否还要与厂房内的接地网连接?三,有谁用过MNS型的开关柜?能否给我几张相关的图纸?
GCS型受电柜,计量与测量不能用同一组电流互感器吗?电流表与电度表选型如下图,电流互感器是不是象下面这样配置?另外,进线电缆也这么画吧?
大家好,我想找一些关于低压配电相关资料,比如:开关选型要用到什么参数?注意什么?一些开关上的符号的含义, 怎样做到效果又好有经济,如果大家有什么想法,可以进入我的电子邮箱, LGN_137@yahoo.com.cn,大家一起交流嘛,谢谢各位了
图片就在下面,应该说现在厂家这种双层母线是不提供方案和样本的,但是几乎家家都说会做(本贴不讨论厂家问题,只谈论技术),我想知道GCK柜子到底这么做可以不可以,或者在怎么样的情况下可以,这种做法应该说是在目前是很常见的,由于计量不同的问题,我常使用这种做法,现在请大家对此发表一下讨论!
我是初学者,现在对一个工程选用供电电压存在迷惑,什么情况下供电电压采用10kv,什么情况下供电电压采用地区低压网?请各位赐教。
1、环控柜的电源除了在配电柜当中取得以外,还有没有其它取电源的途径?从低压母线上取是否可以呢?2、设计地铁低压配电系统的时候,单对配电柜和环控柜,有些什么特殊要求或者是注意事项呢?
在同事那边拿过来的,在接地这块讲的比较详细,希望能对大家有帮助!
公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。
关于保护电器的选择如下:根据设备分组,确定计算负荷(KW),再确定总需要容量(KVA),再计算各回路计算电流,再确定保护额定电流;同时,根据系统短路容量(MVA),确定各级短路电流,再确定保护电器的短路分断能力。根据保护电器额定电流与其短路分断能力,选择断路器或保护电器。电导体的截面选择,根据敷设条件确定修正系数,同时,根据回路电流确定回路导体的截面,再校验电缆热稳定,根据规范和用电设备要求校验最大电压降,再校验回路的电缆最大允许长度。
我在做高低压系统时,有一个问题,心里一直不清楚:对于专变下面带的消防负荷与非消防负荷,是应该(1)通过中间母联、断路器,来用分断母线来带,(使得消防与非消防负荷断开),还是(2)不需要断开,用同一路母线带,只是在中间用防火隔板来分隔呢?这个问题似乎涉及到分励脱扣的问题:当停电时不存在脱扣,但当火灾时,是要把哪些脱扣了?怎么脱扣?如果通过分断母线来带的非消防,是不是一口气把中间的断路器断了,这样把非消防全部脱扣了?如果没有用分断母线来带,那么,这样就需要一个一个地通过抽屉柜里的断路器来脱扣这一个一个的回路?哪种做法是合适的呢?火灾时具体的脱扣是怎么操作的呢?求解,谢谢!
电力系统的无功功率在每一刻也必须保持平衡。 在电力系统中,当无功负荷与无功出力相平衡时,电压就正常,达到额定值;而当无功负荷大于无功出力时,电压就下降,反之,电压就会上升。 需要说明的是电压与无功功率之间的关系是比较复杂的,大体上有以下几点: ① 在一个并列运行的电力系统中,任何一点的频率都是一样的,而电压与无功电力却不是这样的。 ② 系统负荷无功功率大于变压器能提供的无功出力时,由于负荷调节效应,系统电压会下降,在一个新的电压水平下,实现无功功率的平衡。 ③ 输送功率时,随着传送距离增加,损耗增加,这是由于线路电抗的纯在,功率在输送过程中,会产生损耗,导致电压跌
1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!
根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; (2)保护接零:在中性点直接接地的低压网络中,将电气设备的外露导电部分和装置外导 电部分与零线连接; (3)重复接地:将零线或PE线多次与大地作金属的连接。重复接地是零线或PE线断路时的后备保护。 电气设备采用保护接地还是保护接零主要取决于配电系统的中性点是否接地、电网性质、电气设备的额定电压等级等。 1 在IT系统中,采用保护接地 在IT系统中采用保护接地,如图1。当发生相线碰壳事故时通过人体的电流为: Ir=I (1)
IEC电源三级防雷示意图
本电房设在车间内,低压室面向车间,因低压室有电容柜在,如考虑通风问题,开高窗的话对车间有否影响?如不开,对低压室有否影响?
380V供电电压,终端负荷为水泵,设计图纸上3+2电缆,可不可以用3+1电缆?负荷为三相动力,连接电缆设计为4+1电缆,可不可以用3+1电缆,两者的PE端直接从建筑接地扁铁连接。