.1 放射式、树干式、链式配电型式1.1 放射式配电一般重要负荷、大容量负荷或者有特殊要求的负荷采用放射式配电,采用放射式配电时,由变电所直接引专用线路至配电箱,配电箱内的进线开关不必选择断路器,选择
TN系统中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线(PE线)或公共保护中性线(PEN线),也称“接零”。如果系统中的N线与PE线全部合为PEN线,则此系统称为TN-C系统;如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统;如果系统的前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线则全部或部分地分开,则此系统称为TN-C-S系统。TT系统中的所有设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。IT系统中的所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地。它与TT系统不同的是,其电源中性点不接地或经1000欧阻抗接地,且通常不引出中性线!
本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 编辑 新人求教,低压配电室主母线什么时候需要分段?对这个问题很困惑
知识点:配电线路
这里是低压配电屏的一部分系统图CAD里有3个问题,请高手赐教,小弟感谢万分大家一块来学习如果有设计低压配电屏还需要注意的问题请一起讲给我谢谢
低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
本人要做一个3万平米的办公楼,50米高,2万地上(办公),1万地下(车库),请问前期与甲方沟通的话需要问一些什么问题 ,比如电源、计量等,小弟刚做变配电,请多指教!!
电能作为一种高效清洁的能源,在各个领域获得广泛的应用,它在给我们生产生活带来方便快捷的同时,也具有一定的危险性,我们在实际应用中采取了各种防护措施,在实际工作中,很多基层工作人员对接地系统的概念存在混淆,不能根据工作环境来正确配置接地系统,留下安全隐患。下面,对接地系统的划分和使用,我结合目前常用的厂区供电和单井供电接地来分析和总结典型的配电接地系统的特点,从实际应用角度加以简洁的说明:
这是俺十年前的一篇论文,不知道谁给挂在网上了【PDF】郑崎张德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版郑崎张德江低压 配电室 电缆 沟出线方式 ·l 2 ·郑崎张德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集团大连 设计研 究院化工企业 中低 压配 电室( 称MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10
讲到低压配电系统的接地
一、路灯常用接地方式: 根据IEC规定,供电系统的接地方式分为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。 (一)TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。 1、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护。 3、TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (二)TN方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。
在画电压配电系统图时,我们的样本给出了电缆进线和架空进线的不同进线柜的方案或方案号,请问如果既是电缆进线,又是上进线时,样本上好象没有现成的方案号可选,这时我们该怎么样表示?谢谢!
大家好,我想找一些关于低压配电相关资料,比如:开关选型要用到什么参数?注意什么?一些开关上的符号的含义, 怎样做到效果又好有经济,如果大家有什么想法,可以进入我的电子邮箱, LGN_137@yahoo.com.cn,大家一起交流嘛,谢谢各位了
1、环控柜的电源除了在配电柜当中取得以外,还有没有其它取电源的途径?从低压母线上取是否可以呢?2、设计地铁低压配电系统的时候,单对配电柜和环控柜,有些什么特殊要求或者是注意事项呢?
GCS型受电柜,计量与测量不能用同一组电流互感器吗?电流表与电度表选型如下图,电流互感器是不是象下面这样配置?另外,进线电缆也这么画吧?
一,在TN-S系统中,一般电源出线采用3P还是4P的开关?出线电流为1000A左右二,TN-S系统中,电动机的电源线采用3+1芯的电缆,那么第四芯接电机外壳另一端接PE保护线,电机外壳是否还要与厂房内的接地网连接?三,有谁用过MNS型的开关柜?能否给我几张相关的图纸?
低压配电柜内,配电母线选择时,应其所要负载的电流来确定它的型号,但是具体要如何选择?如电流为200A,那么应选择什么规格的铜母线?请大师解答!
图片就在下面,应该说现在厂家这种双层母线是不提供方案和样本的,但是几乎家家都说会做(本贴不讨论厂家问题,只谈论技术),我想知道GCK柜子到底这么做可以不可以,或者在怎么样的情况下可以,这种做法应该说是在目前是很常见的,由于计量不同的问题,我常使用这种做法,现在请大家对此发表一下讨论!
我是初学者,现在对一个工程选用供电电压存在迷惑,什么情况下供电电压采用10kv,什么情况下供电电压采用地区低压网?请各位赐教。