  • 关于如何选择低压配电柜

    怎么选择低压配电柜呢?主要考虑的条件有哪些呢?在网上看了一下低压配电柜资料,好繁琐,也介绍不清楚,各位谁有一些低压配电柜的资料啊,希望能发的邮箱里,万分感谢!!374236512@qq.com

  • 常用低压配电柜怎么用啊

    工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料,谢谢、

  • 关于对低压配电柜的研究

    1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力作为衡盘装置的分断水平。近年来,随着变压器单机容量的不断增大,装置的分断水平将达到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化

  • [请教]低压配电柜的容量

    目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?

  • 有关GGD低压配电柜的问题

    1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?

  • 哪位有低压配电柜的规范?

    哪位有低压配电柜的规范?

    哪位有低压配电柜的规范能奉献出来吗?在下谢过了!

  • 箱站与低压配电柜的问题??

    各位大家好: 小弟对“箱站与低压配电柜”存在下列问题。请帮助。:victory: 内容:准备做一个箱站,客户分线分表(照明和动力各一路,计量表装在箱站中)。 箱站低压开关处为分界点,低压配电柜(在车间内)由用户自行解决。 问题:1.低压配电柜能同时接“照明和动力”2路电源,使其达到各自的作用吗? (我的意思就是,1路照明进线,1路动力进线,配电柜中的“模块”各私其职?) 本人理解:低压配电柜可以多路进线(如环网),但用电性质都是单一的,如都是照明,或都是动力。 不能分着使用吧??(此题分表都装箱站里了,又是“装低压配电柜”中就行)请指正???:Q

  • 低压配电柜数量如何确定?

    请教各位大师,一个住宅1梯10户,按5kW/户计算,应该怎么安排低压柜?听说过整定电流不超过400A这种说法,但是不知道什么意思,也请大师指点!!!!

  • 关于PGL低压配电柜的问题

    求教各位大侠 PGL低压配电柜内大概元件有哪些 急求!!!

  • 低压配电柜发烫怎么解决

    麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799

  • 如何确定低压配电柜个数

    本人刚接触电气设计,望大侠指教1)怎么确定配电柜个数,一个柜子几个回路有要求吗2)馈电回路编号的编写有什么要求吗3)知道计算电流后,怎么选择设备,电缆,母排

  • 请教低压配电柜保护母线PE规格

    可能太简单,大家别笑话我,1、TN-S系统,在低压配电柜里,得有PE母线排吧?假设是GGD柜,这个母排安在上边,还是下边?2、如果中性母排N与相母排截面相同,(是不是经常相同,不太知道哦),那保护母排取相母排的截面一半吗?3、忘了要问什么了,大家想起啥就说点啥吧,呵

  • 低压配电柜进线柜的电涌保护器如何选择?

    我单位要建的低压配电房,设计说明受电柜需安装电涌保护器,但图纸上又没画出来(除了电容补偿柜画出避雷器符号外)和标明具体的型号,是不是所有的低压配电柜都要装电涌保护器?应选用什么型号的电涌保护器,用什么牌子的质量好,价格是多少?谢谢行家不惜赐教!(进线柜主断路器为SDW1-1250/3的,选电涌保护器还需要什么参数吗)

  • 低压配电柜等电气设备保护接零要求

    一、一般规定 1、施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致; 2、在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCDE线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;PE线的规格:S≤16 (5m

  • 低压配电柜水平母线是几根?

    低压配电柜水平母线是3根,4根还是5根?它们都敷设在柜的上边吗?固定柜与抽屉柜在这一点是相同的吗?请指教,谢谢!

  • 低压配电柜现场安装步骤

    在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考:1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度3、柜子到位拆掉后面盖板找正 初步找正后还要用水平仪校验,由于柜子的重量和移动可能导致基础变形和移位。4、找正结束,安装母排,这套制冷系统是SIEMAG公司的,柜子也不知道谁设计的,全是排 每相4根母排,装母排装得我现在打字还酸,有一点注意互感器不要遗漏,因为你好不容易装上的母排会因互感器而重新再来,一般穿母排的时候可以涂润滑油(凡士林),母连处搞点导电膏,这样插入拔出都比较容易。5、目前工程就进行到这,明天放YJV22 3*95的电缆1000M,想养活自己真的很难啊 ,6、进线压线 等到了那一步 我再来此地!接

  • GGD低压配电柜6300/500A

    GGD低压配电柜6300/500A

    我公司生产的ggd 配电柜<

  • 大楼低压配电柜进线的问题

    小弟现在正做一十六层商住楼电气设计,初步统计总计算电流1100A左右,本来要做变压器现在甲方不让做了,要从距本楼600米左右的小区变配电所引来,进线电缆该如何选择哦。采用多根电缆进线吗,用预制分支电缆行不?请教各位大侠帮忙。

  • 低压配电柜侧面离墙的距离

    低压配电柜侧面离墙的距离低压配电柜柜前柜后离墙的距离规范上都有,但侧面好像没有要求啊。在《工业与民用设计手册》上配电柜侧面离墙的距离是大于等于800mm,但也只是图上标明,没有文字说明。请问侧面的距离规范上哪有??现场看了几个配电柜离墙都是500左右,请高手答下!!谢谢!![ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 13:52 编辑 ]

  • 关于低压配电柜(箱)的认证问题

    请教各位:经常与别人争论低压产品的3C认证问题;请问哪些低压配电柜(箱)不需要有3C认证?非标箱和PZ30住户箱需要3C吗?