首页 课程 资料 论坛
  • 配电柜到PLC控制柜的配电问题

    PLC控制柜,从配电柜取电AC 220V电源,有几个问题请高手帮我看下,谢谢。1.用2芯还是3芯(带PE)电缆呢? 2.PLC柜接地是通过本身槽钢底座接地还是通过3芯电缆中PE连接到配电柜内的PE排接地呢?3.如果 PLC柜本身已经通过槽钢底座接地,3芯电缆的PE线也接地了,这样重复接地是否会有问题?

  • 小的管理站怎么确定配电柜(控制柜)

    有时要碰到很小容量的用电设备,真不知怎样确定配电柜容量,也不知如何做?想请教一下,哪位知道请告知!谢谢!就是容量在0.5Kw及以下的用电设备。

  • 还是配电柜和控制柜靠墙安装的问题

    关于制冷机房和水泵房里的电源柜控制柜是否可以靠墙安装,各个厂家好像都有些可以靠墙安装,从前面接线的柜型,比如施耐德B柜就可以靠墙,但是如果靠墙,规范里是不是容许呢,审图会不会提问题,规范里好像没有明确写可以靠墙的,帮忙解答,谢谢。

  • 低压配电柜、变频控制柜的布置方案

    在配电间里距墙1米远布置一排配电柜;然后距此排配电柜2.5米远布置一排变频柜,不过两排柜非面对面布置,而是第一排配电柜的正面对着第二排变频柜的后面,这样布置可以不?

  • 低压变频控制柜(或配电柜)距离外窗多远?

    低压变频控制柜(或配电柜)排列方向,与墙面外窗呈垂直布置,控制柜侧边距离外窗有没有尺寸要求?还是不贴上,只要大于200mm就可以?

  • [分享]低压配电柜控制柜6大保养必备

    [分享]低压配电柜控制柜6大保养必备

    一、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。 二、 范围适合低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。 三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。 四、内容 1、准备工作: A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。 B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。 2、保养程序:   A、实行分段保养,先保养保安负荷段。   B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。   C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。 

  • 厂家成套的电气柜属于配电柜还是控制柜

    在爆炸危险环境电力装置设计规范里面规定,在防爆2区配电柜应采用隔爆型,而控制柜可以采用正压型。现在有些工艺设备厂家会配套一个电气柜,里面一二次元件都有,这个电气柜属于配电柜还是控制柜?配电柜和控制柜的区别是怎样的?

  • 建筑电气工程成套配电柜、控制柜的工序怎样交接

    成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装应按以下程序进行: 1、埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜、屏、台;2、室内外落地动力配电箱的基础验收合格,且对理入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体;3、墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓),在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等,经检查确认到位,才能安装配电箱(盘);4、接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格,才能投入试运行。 本资讯由中国配电柜交易网整理发布

  • 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装.pdf

    成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装.pdf

  • 什么时候设置高压配电柜?

    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?

  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱

    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?

  • 怎样以无线方式控制PLC配电柜(悬赏求解)

    现有一工程,在控制室远程控制分布在外面的几个配电柜,分区景观照明供电用的,因已无法布通讯线,采用无线传输,请问有何合适的解决方式,经济可靠。配电柜内拟用小型PLC,无线拟采用GPRS方式,请问如西门子PLC有无线传输的辅助产品么,或者推荐相匹配的无线猫之类的,上位机控制用什么控制平台,组态王么?还有RTU的解决方式不知怎样,谢谢,最好能说的详细准确点或提供链接。

  • 用PLC控制的电机大家都用什么配电柜?

    我设计一个工程,用PLC控制。我对电机配电不熟悉,想选GCS柜,因为回路数能多些。有二十多个泵和电动阀,但由于有2台45kW的泵,用的是2单元,也就能装14个小电流回路了,怎么也得用2个柜。结果领导嫌多,让我压缩成一个屏。我不知道怎么办。还有,13.2kW的电机用的小室高240mm是3/2单元吧?那是不是相当于占了2个单元的位置?如果柜上有电除湿装置,算一个回路吗?我现在只能看选型手册做图,没跟厂家结合过。还请大家帮忙解释一下。

  • 关于配电柜控制电源空开选择问题?

    配电柜二次回路控制电源用变压器是3KVA。380/110.设计院选择控制变压器输入端用空开用C65N 2P-C10。 输出端用空开用C65N 2P-C32。这个额定电流没有什么问题,关键是设计院选择脱扣曲线是C脱扣。我觉的应该是D脱扣为好。控制变压器的励磁涌流是很大的,大概是额定电流的5-8倍,C脱扣能否躲过励磁涌流???请大家讨论下。

  • 高层建筑地下加压水泵间内,动力配电柜(控制柜)的基础

    高层建筑地下加压水泵间内,安装几台动力配电柜和控制柜,请问只把柜基础抬高,还是把安装配电柜的前后左右局部地面整体抬高(比如3米X5米范围内)?有没有规范或者图集可以遵照?另外什么情况下配电柜和控制柜单独做一个房间?[ 本帖最后由 question 于 2012-8-13 11:07 编辑 ]

  • 【请教】配电柜控制电源是否应该设置?

    最近手里有项目,配电系统中,单独设置一台配电柜配置控制电源,包含的元器件有:断路器 加上一台380/220v变压器,名称为控制电源。请问这是否有必要?

  • 电气控制配电柜内电气元件和符号

    知识点:配电盘控制

  • 某10KV配电柜二次控制原理设计图纸

    图纸简介: 本套图纸为某企业在中国的公司为某高层商住楼生产的10KV高压配电柜原理图。图纸内容包括:主进线柜原理图,备用进线柜原理图,分段开关柜原理图, 计量柜原理图等等。 投稿网友: youqiaoling 上传时间: 2014

  • 建筑电气工程验收规范2015版详解之成套配电柜,控制柜

    建筑电气工程验收规范2015版详解之成套配电柜,控制柜

    《建筑电气工程施工质量验收规范》是浙江省建设厅主编的关于建筑电气工程施工质量验收规范。 本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款。 1总则 2术语和代号 2.1术语 2.2代号 3基本规定 3.1一般规定 3.2主要设备、材料、成品和半成品迸场验收 3.3工序交接确认 3.4分部(子分部)工程划分及验收 4变压器、箱式变电所安装 4.1主控项目 4.2一般项目 5成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 5.1主控项目 5.2一般项目 6电动机

  • 关于配电柜来电自投的问题?

    关于配电柜来电自投的问题?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工

点击加载更多

配电柜控制柜

配电柜控制柜专题,为您提供配电柜控制柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电柜控制柜 相关的专业交流讨论,更多配电柜控制柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度