给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。
新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
室外配电柜与燃气管线的安全距离是多少?我单位的室外配电柜外壳与燃气管线距离为0.6米,外门打开与燃气管线紧挨着。这样是否安全。配电柜主要是居民楼的总开关、电表、互感器。
看到一个小区配电房的图纸,公共母排,6面柜子。2个进线,1个PT,3个出线。可看型号,全是HXGN的。纳闷,为什么不用XGN的,那个H是指环网的意思,这样的布置有选带环网功能柜子的必要吗?我是新手,期待大家解惑。谢谢。
各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。 1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算) 2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件) 比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
发几幅我们配电柜的图片图发布上来,不知为什么?
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。 条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。 可见预留通道主要是为了方便进出,那么对于图中的一端有楼梯的情况,一二级踏步高度能够满足人员正常通过。那么这种非标情况是否也符合规范要求?
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。 柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。祥泰电气提示这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每
1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?