首页 课程 资料 论坛
  • 配电柜上可以安装设备吗?

    想在生产车间的一个配电柜的外壳上安装一些设备,比如摄像头一类的东西,总觉得不太合适,但又没见规范和安装标准有所规定禁止!那位高人指教一下!谢谢了!

  • 配电柜给设备配电时的负荷计算

    一个配电柜给下列设备配电:水泵一台22KW,风机一台18.5KW,螺旋给料机一台37KW,振动给料机一台5.5KW,照明一路1KW,求助负荷怎么计算?谢谢!

  • 求助低压一级配电柜,需要哪些设备?

    2进线 第一个 YJV22-4 185平方 进线, 分三路出 ; 第二路 YJV22-4150平方分 2路出; 请问 需要哪些设备, 断路器,漏电保护器等的 型号? 有大神知道吗?谢谢了。

  • 电气设备配电柜资料详解

    1、配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。2、全部紧固件均采用镀锌件。3、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。4、分层配电箱接线应考虑干线进出。5、开关接线端子应与导线截面匹配。6、配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。7、电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并祥泰电气认为卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。8、配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)9、配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。10、配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。 相序 标色 L1 黄 L2绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿11、所有铜母线连接处做搪锡

  • 什么时候设置高压配电柜?

    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?

  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱

    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?

  • 关于配电柜及其它电器设备的造价问题。

    我公司要做一台配电柜,内部只有几个断路器、刀闸和必须的测量元件,请问大家,如何估价??比如,将所有元件的价格加到一块,加上必须的人工费(比如两个人,几天干完)和利润、税等等。请问大家是如何估价的,有何良策??

  • 多种用电设备的车间用配电箱还是配电柜

    我不知道配电箱可行?我见过一个厂区把"动力配电箱"放在厂外马路边,铭牌上写着"动力配电箱",但外形确 是柜式的,我还想知道,从动力箱引出的导线,到达用电设备时,采用什么元件控制,是插座还是隔离开关

  • 配电柜的电气设备与配电系统接地原则

    配电柜可分为高压配电柜与低压配电柜,其功能与工作特性都不同,低压配电柜由电气设备和配电系统两部分进行工作。今天翀源小编就低压配电柜柜体接地方式的基本构造来进行阐述,下面我们就是通过对这两部分的接地原则进行对比说明 。 1.电气设备的接地部分 (1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。 (2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。 (3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。 (4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。 (5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。 (6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。

  • 高压配电柜的母线如何选择?

    手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。

  • 关于室外配电柜的问题

    室外配电柜与燃气管线的安全距离是多少?我单位的室外配电柜外壳与燃气管线距离为0.6米,外门打开与燃气管线紧挨着。这样是否安全。配电柜主要是居民楼的总开关、电表、互感器。

  • 电源线以及配电柜的选择

    各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com

  • 请问电缆及配电柜的选择

    各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。 1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算) 2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件) 比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com

  • 发几幅我们配电柜的图片

    发几幅我们配电柜的图片

    发几幅我们配电柜的图片图发布上来,不知为什么?

  • 关于小区10kV配电柜的问题

    看到一个小区配电房的图纸,公共母排,6面柜子。2个进线,1个PT,3个出线。可看型号,全是HXGN的。纳闷,为什么不用XGN的,那个H是指环网的意思,这样的布置有选带环网功能柜子的必要吗?我是新手,期待大家解惑。谢谢。

  • 高压配电柜的铜排如何选取

    高压配电柜的铜排如何选取

    新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢

  • 怎样联系配电柜(箱)的业务?

    不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。

  • 高压配电柜侧面与墙净距

    如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!

  • 施耐德配电柜--MVnexHP

    施耐德高低压配电柜--MVnexHP

  • 配电柜怎么选型~依据是什么~~谢谢

    一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!

点击加载更多

配电柜设备

配电柜设备专题,为您提供配电柜设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电柜设备 相关的专业交流讨论,更多配电柜设备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

落地式配电柜

配电柜铰链