首页 课程 资料 论坛
  • 如何正确做好配电柜的安全密封

    配电箱密封圈是最好的保护,密封圈在保护防水配电箱防护等级方面起到非常重要的功能。长时间的过程中,祥泰电气提示防护等级的持续性要依赖于密封圈的特性。把密封圈固定在正确的位置上。 EPDM材质因其优秀的抗化学防腐蚀性在抵抗被广泛使用的大部分化学物质方面起到最好保护作用。 但是密封圈的抗化学腐蚀性也根据其材质差异很大,所以根据需要让化学成分和密封圈进行直接反应是确认效果最有效方法。 防水配电箱的性能根据使用不同密封圈的材质而存在差异,密封圈的材质决定着电气密封箱防护程度。祥泰电气提示选择密封圈时要比较各个材料成分的弹性,以及与许多化学物质接触时会产生的影响,以及在冷热的情况下会产生的影响。 最重要的是防水配电箱和密封圈对同一种化学物质产生共同的抵抗性时才可以得到最好的效果。

  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱

    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?

  • 什么时候设置高压配电柜?

    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?

  • 请教配电柜上方安全距离问题

    配电室内两台630KVA干式变压器,双排面对面成排布置的配电屏,上进上出线,其中一排配电屏上有排风管道同方向排列,总感觉屏柜与其距离太近,布置对这方面有和要求吗?

  • 家用配电柜为我们提供安全用电,大家怎么看的呢

    不管是在家里还是在一些大型的商场或者是建筑房屋之内使用配电箱则都具有一定的安全性等级防护作用,并且在使用过程之中使用者可以直观的看到电表显示器上的相关数据,即方便又安全,并且便于电力人员对其进行定期的维护和检修,在生产家用配电箱时,生产商则可以根据顾客的需求来对进行特殊定制,一般都是房屋在建筑好之后由建筑商们通一对其进行整体安装,故此在生产时也是同一尺寸大批量生产,对于一些不同场所来说,由于其使用的场所差异性。 因此在生产家用配电箱时,其外壳材质也会由于使用地域的不同而有所差异。在家里使用此配电箱不但可以对家里的电力开关电流进行统一性管理,同时也可以有效的防止居家者由于不慎而与其有所碰撞,由于配电箱整体使用绝缘材质进行生产,因此,在人力接触时,则不会由于接触此种电力开关而有所触电。家用配电箱在工作时,对于那些偏离于正常电力工作的用电设备则会即时发出提示信号,因此其被大多用于家庭装修之外还被广泛的应用于各大

  • 电源线以及配电柜的选择

    各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com

  • 请问电缆及配电柜的选择

    各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。 1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算) 2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件) 比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com

  • 高压配电柜的母线如何选择?

    手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。

  • 关于室外配电柜的问题

    室外配电柜与燃气管线的安全距离是多少?我单位的室外配电柜外壳与燃气管线距离为0.6米,外门打开与燃气管线紧挨着。这样是否安全。配电柜主要是居民楼的总开关、电表、互感器。

  • 发几幅我们配电柜的图片

    发几幅我们配电柜的图片

    发几幅我们配电柜的图片图发布上来,不知为什么?

  • 关于小区10kV配电柜的问题

    看到一个小区配电房的图纸,公共母排,6面柜子。2个进线,1个PT,3个出线。可看型号,全是HXGN的。纳闷,为什么不用XGN的,那个H是指环网的意思,这样的布置有选带环网功能柜子的必要吗?我是新手,期待大家解惑。谢谢。

  • 高压配电柜的铜排如何选取

    高压配电柜的铜排如何选取

    新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢

  • 施耐德配电柜--MVnexHP

    施耐德高低压配电柜--MVnexHP

  • 高压配电柜侧面与墙净距

    如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!

  • 关于配电柜来电自投的问题?

    关于配电柜来电自投的问题?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工

  • 配电柜怎么选型~依据是什么~~谢谢

    一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!

  • 怎样联系配电柜(箱)的业务?

    不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。

  • 老旧配电柜如何判断其性能

    本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?

  • 哪些配电柜需要3C认证呢?

    MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?

  • 你需要掌握的配电柜分类!

    (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。 柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。祥泰电气提示这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每

点击加载更多

配电柜安全

配电柜安全专题,为您提供配电柜安全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电柜安全 相关的专业交流讨论,更多配电柜安全相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电柜图

低压电气配电柜