首页 课程 资料 论坛
  • 关于应急照明配电箱的疑问

    请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。

  • 关于应急照明配电箱的问题~

    民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)

  • 应急照明配电箱设置问题

    1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW 这样单独设箱会不会浪费?2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)

  • 应急照明配电箱的设置问题大家怎么解决的?

    根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又

  • 常规照明与应急照明公用配电箱

    请教各位,常规照明使用市电,应急照明使用UPS供电,两者独立主开关,可否公用照明配电箱?(因为应急照明回路太少,想共用箱)另外,两个照明回路,各自独立的断路器,可否共用一个接触器?

  • 应急照明配电箱的强制点亮如何实现?

    应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗?有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?

  • 应急照明配电箱的链式连接可以超过6个吗

    我刚刚看过一份图纸,是地上28层,地下一层,一二层为网点,应急照明配电箱是这样放的,地下一层一个,一,三,六,九,十二,十五,十八,二十一,二十四,二十七各一个,总计十一个,用的是链式连接,对吗

  • 应急照明配电箱最多带几层

    规范JGJ/T16-92第24.9.9条规定,对于火灾应急照明若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3-4层)应设置专用消防配电箱.可是我见的图纸都是两路总干线带五\六个箱子,每个箱子带六层,这样做正确吗

  • 关于应急照明配电的疑问

    《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第200页第13.9.12条关于“应急照明电源的设置”共用4条规定,第一条中“当建筑物消防用电负荷为一级时,采用集中蓄电池或灯具内附有电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱”及第二条中“当消防用电负荷为二级时,采用集中蓄电池或灯具内附有电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱”。个人认为:当应急灯具自带蓄电池,应急照明可以单独设置回路引至照明配电箱;线路敷设不跨越防火分区,防止火灾时沿着线路蔓延;线缆采用普通低烟无卤BV导线即可。我现在的疑问是:应急照明回路功率较小,有没有有必要采用单独回路供电以及设置专用应急照明配电箱。请业界前辈、同行专家指教,小弟在此谢过!Ps:本人创建了一个QQ群(群号:161343036)供建筑电气业内人士共同学习、共同提高!欢迎有一定电气施工、设计经验,好学、善学的同行进群!

  • 关于应急照明的一个配电问题

    对于小高层,具体11或12层的二类高层,其应急照明配电的设计,常常被审图公司要求作成变电站单独拉干线供电;在设计中,常想如果采用 每单元的应急照明箱电源从单元住户的总箱处取得,并在灯具上配30分钟蓄电池,这种方式是否可行? 参照供规2.0.3应急电源可以是蓄电池,而且这也是真正的末端(灯具上)互投; 审图人员主要参照了高规9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,。。。 严格说,这两条对应急照明的配电方式都是含糊的,所以,请各同仁发表下自己的看法, “每单元的应急照明箱(针对二类高层建筑)电源从单元住户的总箱处取得,加表独计,并在灯具上配30分钟蓄电池”此设计是否可行,并不违反规范; 在具体应用中此发可以节省大量有色金属和人力;谢谢

  • 应急照明负荷不大,可以放在照明配电箱

    应急照明负荷不大,可以放在照明配电箱里面一起计算吗?然后画照明图时单独引一个回路,然后再分出一个应急配电箱?这样可以吗?谢谢啦

  • 配电室应急照明可以这样做吗?

    根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位

  • 楼梯灯应急照明配电问题?

    楼梯灯应急照明配电问题?1。走火楼梯里面有二个吸顶灯,用声光控控制。不知行不行?不知大家平时怎么做?2。应急灯安装插座,再接入应急灯,但图纸会审时说不可以装插座?说是新出的文件。我想请问一下有没有规范规定?是那一文件有这样的规定?请给我指点一下。谢谢3。按甲方的意思,应急灯不可以装插座,但出口指示灯可以装,疏散指示灯也可以装?搞得我有点糊涂平时做项目时出口指示灯,疏散指示灯,应急灯有没有装插座?还是直接接入电源?4。卫生间排气扇插座甲方也说不可以接入照明回路,应该接到插座回路。这一条有没有文件规定?谢谢所以在这里请教一下大家做法/

  • 防火卷帘电源可否引自应急照明配电箱

    大型商场,每层两个防火分区,用防火卷帘分割,大约每层8道卷帘。鉴于配电间空间有限,我想取消防火卷帘专用双电源箱,而应急照明配电箱引出回路,不知这样可否?

  • 为什么新国家标准要求使用应急照明配电箱

    为什么新国家标准要求使用应急照明配电箱

    本帖最后由 quhua777847 于 2016-2-27 09:46 编辑 一、 为什么要安装双电源应急照明配电箱? <

  • 公共照明与应急照明配电箱是否分开设置

    民用建筑照明中的公共照明与应急照明配电箱分开设置问题,审图老是审出这个问题,是否一定要这么做,我个人认为可以共用一个箱。

  • 新手求教,高层住宅应急照明配电箱

    新手求教,高层住宅应急照明配电箱

    这是我们院的应急配电箱,上面1-3回路在消防时是可以通过励磁线圈强制点亮的吧。但是,下面公共照明及电井照明,插座那些回路,是不是还是仍然带着电,下面这些照明回路是不是通过线路的开关控制还是可以点亮的。如果我的理解是对的,那么这种做法合理吗?新手求别喷。。

  • 求助:此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?

    此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?是不是多余了呀。

  • 老问题应急照明配电箱和照明配电箱设置问题

    1类高层建筑在设置过道楼梯间应急照明和普通照明时候配电箱怎么设置 分开设置 还是和在一起 ? 如果采用T接箱子断母线那么应急箱子是宜多设还是少设? 本人考虑如果是T接箱断母线 应急照明和过道普通照明分开设置断点可能很多(如果在同层设置2个箱子竖井面积加大)如果设置在一起那么每个箱子回路数加大(其中竖井插座和照明会加在里面)综上 本人设想在每6层设置一个应急照明箱和1个普通照明箱(竖井插座和照明接入普通照明)这样设置是否可行 (1.应急照明配电箱过少(原计划3层设置)2.竖井内照明插座接入普通是否合理) 有没有更好的方法?

点击加载更多

应急照明配电箱

应急照明配电箱专题,为您提供应急照明配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急照明配电箱 相关的专业交流讨论,更多应急照明配电箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电箱图纸

配电箱安装高度