1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。5、严禁在箱内摆放接头。6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。11、电流负感器接主地位,严禁开路。12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?
1,功率30KW(7-8个机柜);2,从电力竖井到实验室距离为56米(需要三相并接地);3,实验室内设计一个配电箱,箱内设两级空开,每个机柜功率约为3KW(机柜用电为单相),根据以上信息,请做个设计(所需电缆类型、长度,各级空开大小、数量这个应该怎么做,新接触这些东西,不会做,求大神们指导。
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
办公室是三相进线的,负载主要有一个中央空调5P,荧光灯9盏,电脑8台,荧光灯和电脑接在哪项上不知道,哪位大侠帮我看看我这样选 有没有问题?Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955WIjs=pe/380/1.732=18.16取系数为1.5, 所以三相进线总开关的电流应为 1.5*18.16=27.24A,所以开关选30A 的。室内设计选型时是不是不用考虑功率因数和需要系数的?或者都按1来计算了?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
挂墙式室内低压配电箱,配电箱正面与墙距离是多少?规范只有配电所低压配电装置地布置距离,不知配电箱的布置有关距离是多少,请各路大侠帮解答以下,谢谢!
哪位朋友有镶墙式室内配电箱安装示意图啊,急用。怎么网上都找不到呢?麻烦有这个资源的朋友发给我一份,小弟在这里先谢谢了。QQ邮箱285218058@qq.com
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。
家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
请问这个配电箱大丈夫不?