有4只电箱,每个相距40米,在一条线上。电箱要求固定在混凝土台子上并高出地面30厘米,预埋钢管埋深为0.7米。请问:4只电箱之间的钢管如何连接,怎样再往电箱中连。每个电箱的额定电流是80A,要求穿三相五线电缆,钢管选直径多大的?钢管之间的连接应该怎么焊?请各位师傅帮帮忙。不胜感谢!!!
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。
空气开关上白色的是什么用的?
这是施工现场的一个三级配电箱,请问这就这张图片来说 有没有哪里不符合要求的吗?
大家多提意见
配电箱及开关箱施工安装要点总结 分享给大家~~希望对大家有所帮助~~**********************************************************************1.配电箱及开关箱的设
砌体墙强弱电配电箱安装,常规做法都是先砌筑完成后,再开槽安装配电箱箱体,不仅会对砌体强结构造成破坏,而且开槽再修补的工艺繁琐,质量控制难度大,还会产生大量施工垃圾,影响安全文明施工。
大家来批批 这个施工用电总配电箱.进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.
我是一个工地的电工,我也是刚从事这一行也,在前一个工程中是别人安装的.下一个工程就由我设计,我参照书上的TN-S系统行不行?那一种更合理
末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
图示是车库风机配电箱的系统图一用一备主电缆,T接分到各个分配电箱。 主电缆是走车库顶板桥架,请问系统图中的T接如何施工呢?以前没做过这种做法,是如何施工的呢? 是在桥架内电缆直接T接(接头在桥架内)?还是在其他位置安装一个T接箱呢,然后再由T接箱分线到风机箱呢?这个T接箱如何设置和安装呢? 请各位指导,谢谢!
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
请各位大侠讲解下这个分本电箱接线有哪些不对的地方,在此谢过了
工地用电需求大、外部环境恶劣,假如巡检不到位很容易形成短路,短路时电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开,造成人员伤亡、触电伤害、火灾等事故。 使用二维码管理配电箱可以有效落实检查。现场扫码添加巡检记录生成电子检查记录,规范配电箱巡检工作,有效降低电气安全隐患,保障工地临时用电安全。