首页 课程 资料 论坛
  • 配电箱及开关箱一般规定

    1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、

  • 配电箱及开关箱施工安装要点总结

    配电箱及开关箱施工安装要点总结

    配电箱及开关箱施工安装要点总结 分享给大家~~希望对大家有所帮助~~**********************************************************************1.配电箱及开关箱的设

  • 关于配电箱漏电开关的布置

    家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。

  • 家用配电箱开关按什么分类

    家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?

  • 配电箱及开关箱一般规定,个人整理,希望参考

    1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 5、施工用电移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁于地面上拖拉。 6、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。 7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。 以上内容均是个人整理而成

  • 配电箱、开关箱箱体制作及安装要求

    配电箱、开关箱箱体制作及安装要求

    一,前言。 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 二,什么是配电箱 (一)结构用途 1,结构 配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等,是集中安装开关综合配电箱接线指导综合配电箱接线指导、仪表等设备的成套装置。 2,类别 常用的配电箱有木制和金属制两种,因为金属配电箱防护等级要高一些,所以还是金属的用的比较多。

  • 施工现场配电箱与开关箱是否需要上锁?

    各位老师:在临时电源管理上,施工现场配电箱与开关箱要求配锁。可是到底是在使用时需要上锁还是不用时上锁大家意见不一。原来我们都是使用中不上锁,在不用时防止有人误送电才上锁。但是最近安全部门坚持使用的都要上锁,钥匙由专人保管,我们担心有突发事件时想停电会找不到电工,不能及时停电。请问老师,正确地做法是什么?

  • 关于配电箱开关前后大小的问题

    关于配电箱开关前后大小的问题

    做到一个住宅带商铺,几个商铺面积分别都是100-120之间,负荷每个都算8KW 系数取0.8功率因数取了0.85算出来电流是34A,电表箱出现的空开我取了50A,商铺进线箱我取的是40A,前后降一级,但是总工说开关的选择要是计算电流的1.4倍,那样电表箱出现和商铺的进线总开都要选50A,这样行不行,但是查下10平的穿管BV线载流量只有45啊连50都达不到,到底怎么选开关,BV线确定是用10平的不能变(总工还有个说法 说商铺就四种负荷4 8 12,12KW以上,谁能帮忙解释下为什么就不能取中间的如7KW 9KW之类的- -)

  • 6个开关箱,如何从配电室引线最优

    6个开关箱,如何从配电室引线最优

    如图,一个厂房当中6个开关箱,如何从配电室引线最优另,需要二级雷电流吗谢谢各位前辈

  • 请教配电箱开关选择的问题

    请教个问题,我们单位要搬家,新办公地点要布置工位,老板让我负责把工位插座设计了,现在遇到个问题。配电箱一个回路控制多少工位合适,应该选择多大的开关和导线,具体应该怎么计算啊?配电箱总的开关应该如何选择,配电箱上一级的总开个又应该如何选择?原来人家是有配电箱的,可以增加9个漏电保护的开个,差不多有100个工位,一路出线带10个左右的工位,开个选择C16,导线选择2.5的合适吗?配电箱的总开关原来是C32能满足要求吗?差不多还有40个双管荧光灯也是这个箱子供电。

  • 关于配电箱进线开关类型的选择

    关于配电箱进线开关类型的选择

    对配电箱的进线开关类型的选择有点弄不清楚,请各位帮忙解决下我的困惑。 如图,有些配电箱的进线开关是用的断路器,有的进线开关用的是隔离开关,对于配电箱进线开关类型的选择有相关规范规定没有,是怎么来确定选断路器还是隔离开关的??

  • 关于配电箱里进线开关问题!

    关于配电箱里进线开关问题!

    一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸

  • 家用配电箱空气开关接法

    家用配电箱空气开关接法

    家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。

  • 标准一、二级配电箱及开关箱电气设施线路布置图

    标准一、二级配电箱及开关箱电气设施线路布置图

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 12:40 编辑 标准电箱电气设施及线路布置图。编制依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。标准一级配电箱电气设施及线路布置图一级配电箱(此箱仅供参考)

  • 配电箱、开关箱箱体制作及安装要求是什么?

    配电箱、开关箱箱体制作及安装要求是什么?

    (一)配电箱、开关箱箱体制作及安装要求 1、材质、规格 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。 2、安装要求 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。 3、箱体外形结构和进出线要求 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝

  • 这个开关箱1、2、3分别是什么?

    这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看

  • 配电箱总开关容量选择的疑惑

    配电箱总开关容量选择的疑惑

    日常设计工作中经常有些小厂用到一些成套的配电箱(含补偿和配电开关),在总开关的选择上我一直有个疑惑:因为配电箱内带有补偿,我在总开关选择上是否应该比进线电缆前端的开关要大呢?如图示。请帮忙解答,谢谢!我是想清楚在配电箱电容提供无功功率和市电网提供有功功率和小部分无功功率的情况下,配电箱的总开关是否应该大些呢?因为我总想着:S平方=P平方+Q平方,那样的话配电箱主回路电流应大于进线电缆的电流。

  • 配电箱隔离开关怎么选择?

    为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???

  • 人防各级配电箱内开关如何配合?

    人防各级配电箱内开关如何配合?

    照明和动力在一个配电箱,图中各开关选得是否适当?

点击加载更多

开关箱配电箱

开关箱配电箱专题,为您提供开关箱配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关箱配电箱 相关的专业交流讨论,更多开关箱配电箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电箱辐射

电焊机配电箱