末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)
有4只电箱,每个相距40米,在一条线上。电箱要求固定在混凝土台子上并高出地面30厘米,预埋钢管埋深为0.7米。请问:4只电箱之间的钢管如何连接,怎样再往电箱中连。每个电箱的额定电流是80A,要求穿三相五线电缆,钢管选直径多大的?钢管之间的连接应该怎么焊?请各位师傅帮帮忙。不胜感谢!!!
施工临时用电配电箱标准做法.doc
请个为看看,是不是还可以,评价一下
你好,请问我的施工变压器是1600kVA的,谁能帮我设计个临时配电房的设计图,临时配电房分为变压器室及低压配电柜室,请各位大侠帮帮忙急用,谢谢!
请问 师哥师姐们 桥梁施工的供配电设计属于什么类型的电气 ?是建筑电气吗?有没有桥梁施工临时供电的主接线图和配电系统图:handshake
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为150KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用75kw怎么计算? 导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型? 排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用30kw计算?导线截面积查表用多少毫米?漏电保护器怎么选型? 望热心人详细说明,不胜感激!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-16 13:48 编辑 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求
施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的结合,非常的适用
施工现场临时用电配电箱-临电图集,希望大家能用上
如题,希望有的朋友帮助一下,万分感谢!
空气开关上白色的是什么用的?
这是施工现场的一个三级配电箱,请问这就这张图片来说 有没有哪里不符合要求的吗?
目前,施工临时用电多选用箱变,自己建配电房的已经很少,我想请问:如果一个工地临时用电选用630KV的变压器,自己建配电房,有没有类似的设计图样参考,这样的实际造价有多少?