今日于工地巡视时发现,一配电箱内引入线接入箱内刀闸开关,刀闸开关后接漏电保护器,漏电保护器下面接入多用插座,插座下接入用电设备如振捣棒和抽水水泵,一个插座插入一个用电器具,大概有四个左右,本人根据安全知识知道是一机、一闸、一保护。本人认为它这个就不是所谓的一机一闸一保护了,因本人不是安全监理也不是电气专业毕业,所以请教各位大侠,我的说法对吗?
请前辈们指出这个钢筋棚配电箱不妥之处,感激不尽
在例行巡检中发现的,大家看看都有什么不对的。
空气开关上白色的是什么用的?
这是施工现场的一个三级配电箱,请问这就这张图片来说 有没有哪里不符合要求的吗?
工地一台500kVA的变压器,有4台打桩机,每台60kW,现在要配台动力箱,配置如下:630A的总开,4台150A漏电开关。大家帮忙看看是否合理?疑点:漏电开关是用三相漏电开关还是3+N的?
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 编辑 工地同时建2栋楼 设备如下:40 塔吊2台5.5KW 搅拌机2台配料机 2台木工场地钢筋场地照明请教如何配置1级箱,2级箱,3级箱和照明箱一级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里二级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里最好告知每级配电箱内部用的断路器和漏电保护器参数
2021年8月
末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)
我是一个工地的电工,我也是刚从事这一行也,在前一个工程中是别人安装的.下一个工程就由我设计,我参照书上的TN-S系统行不行?那一种更合理
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
请各位大侠讲解下这个分本电箱接线有哪些不对的地方,在此谢过了
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。