在设计工作中有时需要作直流的配电,我一般就用普通的断路器,现场看到的好像也这样,但是看样本有专门用于直流的开关,不知道大家平时怎么作的,交流交流啊。
我们单位做的直流永磁无刷电机配电箱,电机参数和电机控制器参数见下表,请大家提提建议。 功率(KW) 额定电压(V) 0.75 DC48V
现有一个500A的熔丝端子,输出铜排上只有1个孔,但是计算线径得出需要3根240的导线并联,请问一个孔上可以接3个铜鼻子么,铜鼻子是否可以叠起来?
本人正在学习光伏直流配电柜的相关内容,但是真的是资料有限:'(,可否大家一起讨论讨论呢~~~~~~~~1、光伏直流配电柜那种柜型比较适合??2、光伏防雷模块是每一进线都要加吗???谢谢大家了:handshake~~~~~~~~~~
现有一工程,有10台KYN28A-12,分别为1#进线计量柜-1#进线开关柜-1#PT-1#变压器柜-母联开关柜-母联隔离柜-2#变压器柜-2#PT-2#进线开关柜-2#进线计量柜,变压器容量为1250KVA两台,要上一套GZDW直流配电屏,参数该如何计算啊?要配多少AH啊?
1[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:33 编辑 ]
通过同一台稳压电源(220VAC转24VDC)为负载供电。供电方式一:在近负载端将220VAC变换为24VDC;供电方式二:在距离负载较远处将220VAC变换为24VDC;实际应用中,这两种供电方式中的哪一种更合理呢??
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
通讯工程.直流配电柜为什么总要从工作地铜牌上面引一根线到保护地?有什么用? 交流线国标接法是 黄 绿 红 蓝 黑? 接空调线的时候按国标接法接上外机没反映 或是风扇方向反转了该怎样? 是不是把黄和红的位置颠倒下? 这种可能是TN-C系统,也就是工作零钱和保护零线共用的系统。从直流配电柜为什么总要从工作地铜牌上面引一根线到保护地上可能是为了做重复接地,可以减轻零PE线或PEN线意外断线或接触不良时接零设备上有电击的危险性。 黄 绿 红 三根是火线,蓝线是零线,黑线是接地线。你的空调是不是三相的,如果是黄绿红三根一定是要接的,还有一根不能接地线,应该是接零线,如果出
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
简单的来说就是通过主换流站、从换流站及蓄电池对端口电压和功率进行实时监控,从而实现对直流配电网电压的有效控制,保证系统功率平衡。设备正常运行时,风机和光伏电池均运行于最大功率跟踪模式,以保证新能源最大功率输出;各电力电子器件的控制切换条件祥泰电气提示是由本地信息量决定,不依赖通讯,实现了各电力电子器件的分散自律控制。在暂态运行模式下,控制直流电压的节点在主换流站与从换流站间相互切换时,蓄电池快速充放电以保证控制策略的无缝切换。
知识点:直流照明系统
今天收到份图纸,请问下,S3H-250/4P几台,S264UC-C50几台。[ 本帖最后由 sxnzsl2 于 2009-12-26 15:38 编辑 ]