首页 课程 资料 论坛
  • ???照明配电箱选择的依据是什么啊???

    一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?

  • 照明配电箱的装高是多少?

    我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?

  • 照明配电箱的两个小问题

    在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]

  • 地下室临时照明如何布置?

    请问有一个长46米,宽28米,高3米的半地下室需要做临时照明,应该选用什么灯具?怎样布置?希望知道的能回答一下,非常感谢!

  • 关于照明配电箱分等标准

    哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com

  • 咨询个关于照明配电箱的问题

    照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。

  • 请问关于地下室变配电室的照明问题?

    我看别人的图纸, 地下室有个变配电室, 面积大概90平米左右, 还不小, 他的照明布置主要就是放了数盏荧光灯, 在门口放了出口指示等, 在四面墙上放了几盏应急灯。 负责变配电室的照明配电箱就是一般的单电源箱子, 不是双电源切换性的。 这里, 关于变配电室的设备咱们先不提。 主要是问照明的问题。 *我有一个问题, 如果出口指示灯保留, 我不在四面墙上放几盏应急灯, 而是把照明的单电源照明配电箱 改成双电源事故切换箱, 就是说, 正常下当然工作, 在故障下自动切换到应急的状态。 这样行吗?:(

  • 某地下室人防电气设计(照明和配电)

    图纸简介: 此工程为某地下室人防电气工程,地下室面积约为四万平方。图纸包括配电系统图、地下室战时电气平面图、地下室平时动力平面图、地下室战时照明平面图、地下室平时照明平面图 投稿网友: wuhai 上传时间: 2012-10-30

  • 照明配电箱供电半径的问题

    照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???

  • 地下室照明一定是二级负荷吗?

    近期搞一项目,有半地下室,设计者因有天然采光为由认为照明部分不算二级负荷,不知这个观点对否?我个人认为不妥。地下室的集水泵是否二级负荷?

  • 关于应急照明配电箱的问题~

    民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)

  • 请教:地下室照明的相关问题

    谢谢指教了~情况是这样的:因为地下室较潮湿,所以采用36V低压安全电压,将380V的施工用电通过变压器降压后提供照明电源,但是行灯的照明却是很暗,给施工造成不便,想请问一下1.是不是采用了36V的低压电源造成了这种情况,现在应该采取什么措施改善;2.一般应采用多少瓦的行灯;3.变压器应选择多大的;4.其他的注意事项;5.SIWOG1-160/3这个符号(开关?or断路器?)的理解非常感谢了~[ 本帖最后由 th19841212 于 2009-11-25 15:58 编辑 ]

  • 求:时控照明配电箱的型号?

    求:时控配电箱的型号?找了好久了,都没有找到具体的,大家有用过的吗 ?谢谢!如果有数据就跟好了,我是主开关40的,有八个回路,其中有两个回路不需要时控的,p=7kw!谢谢帮忙!

  • 照明配电箱进线电流怎么计算

    照明配电箱进线电流怎么计算

    照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

  • 地下室照明问题!灯会爆炸:(

    今天在用户那边遇到个地下室照明问题,万望各位不吝赐教:)情况是这样的:地下室特别潮湿,有积水,普通日光灯(220V),通电就会爆炸(不严重,灯具坏了而已),拆下来看,里面都是水;他们那边的工程师说,换成36V的应该没问题,请问是这样吗?我觉得是由于水的原因导致短路引起的爆炸,36V是安全电压,可是就不怕水了吗?万分感谢!!

  • 请教关于照明配电箱的接线问题

    请教关于照明配电箱的接线问题

    车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

  • 照明配电箱的漏电火灾报警

    照明配电箱的漏电火灾报警

    照明配电箱的漏电火灾探测器总是报警,漏电火灾探测器允许漏电的最大电流是700毫安,在700毫安哪一级还是报警。漏电火灾探测器正常,照明回路,空开正常。 厂家说,是我们漏电了,可是接线、灯具都正常。业主让我解决漏电问题。 验收就卡在这里,求大神支招。:handshake

  • 关于应急照明配电箱的疑问

    请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。

  • 如图照明配电箱为何要这么粗的线?

    如图照明配电箱为何要这么粗的线?

    如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降

  • 照明配电箱出线回路配电

    照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。

点击加载更多

地下室照明配电箱

地下室照明配电箱专题,为您提供地下室照明配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室照明配电箱 相关的专业交流讨论,更多地下室照明配电箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

照明配电箱外壳

工厂照明配电箱