照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。
住宅配电箱中照明回路应单独接入隔离开关不需要接漏电保护开关!今天有人和我说是为了在发生漏电时便于开灯检修这样做对不对啊谢谢
我在做大型超市的时候,配电箱中的照明回路是用断路器控制的.现在做一个厂房,面积挺大的.总工确认我断路器后面加上接触器来控制照明回路.我想不明白厂房和超市的做法为什么不一样呢?
一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?谢谢
一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
照明配电箱最多可分出多少个单相回路?比如我如果选PXTR-3C-3X8/1CM ,请问是否可以?我看PZ30的最多可分66个回路。
我现在在一个设计院实习,有个师傅带我。我师傅在做一个天然气加气站母站的综合楼是时候,我发现综合楼每个房间的小照明配电箱的照明回路的断路器都选用C65N-C16A/2P.有的照明回路总功率500W都不到,电线用BV-450/750V-2.5mm2. 我这里有疑问了,500W不到选4A的断路器,电线用1.5mm2就行了。我问师傅,师傅说这是规范规定的,但是忘了在哪看到这个规范了。 哪个高人帮我解惑,我师傅这样做对不对,能否把这个规范传给我,感激不尽!
在一个照明配电箱中,出线开关未单皮的情况想,是否可以用一根零线用作设计图中的2个或多个回路的照明灯具,从而可以省去一根零线(前提是通过零线中的电流不会超过零线的载流量);同样,地线是否也可以按此发进行敷设
有一个配电箱接了28个回路,其中有10条是接水泵用电,这样对不对?要不要把照明和动力的回路分开,分别接到两个配电箱里?
照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???
从机房的两个UPS引过来的两根电缆进入此配电箱(共一个箱子),回路(11路+3备用)已经确定,相序该怎么安排?谢谢!
一个非常好用的电气回路、配电箱计算软件,界面友好,操作简单。专为电气设计工程师制作开发。可用来计算单个电气回路的安装功率、计算电流及单个配电箱的安装功率、计算功率、、计算电流。极大减轻了电气设计工程师做系统图的工作量。
民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)
求:时控配电箱的型号?找了好久了,都没有找到具体的,大家有用过的吗 ?谢谢!如果有数据就跟好了,我是主开关40的,有八个回路,其中有两个回路不需要时控的,p=7kw!谢谢帮忙!
照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]
车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。