上传《初级制冷设备维修工应知应会问答》,分9卷,PART1
制冷设备维修工实用技术手册(中).part1.rar
本帖最后由 筑城 于 2015-5-11 19:21 编辑 文件格式:PDF文件大小:6.5 M
本帖最后由 筑城 于 2015-5-11 19:22 编辑 文件格式:PDF文件大小:6.66 M
技巧一 修理制冷设备时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的
还是转载,还是和大家一起分享了!PDF格式,共两部分:Part1 /2
制冷空调设备维修与操作.part1.rar
没事的时候;给大家发几张本人维修的大型制冷设备现场维修图片;以供大家共同来探讨学习;更希望高技术的老师们前来指导经验和技术;这些图片都是本人维修的实例;改天有时间和机会;我再给大家多发几张我给客户维修的大型螺杆复叠机组的图片;使用温度;零下80的复叠机组维修图片;谢谢;
哪位楼主有制冷原理、设备、设备操作与维修的培训讲义?望不吝赐予,十分感激。
1.冷柜内外表面的清洗使用柔性清洗剂和温水清洗,清洗过程中确保柜体表面光洁度,切勿用含磨粒的清洗剂和酸性清洗剂。 2.水盘的清洗 清洗水盘和蒸发器时,可用低压水进行冲洗,剩余的水由排水管漏出,清洗过程中,避免大块杂物堵住落水口。 3.货架的清洗 将货架由柜内拿出,用软布进行人工擦洗,不可将其放入水池中冲洗,以免造成灯管管脚短路。 4.玻璃表面的清洗 冷柜上的玻璃和热柜上的曲面玻璃在清洗之前,先使玻璃表面温度回至室温,再用柔性清洗剂进行清洗,切勿用热水清洗冷玻璃表面。对于镜子表面清洗,避免损伤镜子后面的镀膜,擦完后,应将镜子面上的残留水擦干。 5.蜂窝的清洗 蜂窝在经过一段时间使用后,内部会变黑,必须定时清洗,保持洁净。在拆取蜂窝时,应避免将其损坏,清洗后将蜂窝内部残留的水珠空干,再装于冷柜上。 6.冷柜的清洗步骤 ①移走柜内商品和杂物,存入冷库中。 ②在清洗前切断柜内和机组电源。 ③将风扇组件挂起来
制冷空调设备使用维修手册
螺杆式冷水机组压缩机最常用的输气量调节方法,是在两转子之间设置一个轴向可以移动的滑阀(图4-37)。当滑阀作轴向移动时,则在转子的径向形成了一旁通孔,使已吸人螺杆的气体不经压缩而通过旁通孔回流到吸气腔,这相当于减小了转子的有效长度。滑阀轴向移动距离越大,旁通孔越大,气体的回流量也越大,这样压缩机的输气量就相应的减小得越多。 滑阀调节输气量几乎可在10%~100%的范围内连续地进行。调节过程中,功率与输气量在50%以上,负荷运行几乎是正比例关系50%以下,性能系数则相应会大幅度下降,显得经济性较差。滑阀的移动由油泵供油推动一油活塞来带动控制。 另一种调节螺杆压缩机输气量的方法是采用多个塞柱阀调节。图4-38中有三个塞柱阔,需要减少输气量时,将塞柱阀l打开、基元容积内一部分制冷剂气体就旁通到吸气口。当需要输气量继续减少,则将塞柱阀2再打开。利用塞柱阀的启闭实现输气量的有级调节。塞柱阀的启闭可用油压通过电磁阀来实现。塞柱阀调节输气量的调节负荷为75%、50%、25%等。这种调节方法在小型、紧凑型螺杆压缩机中可以看到。采用滑阀或塞柱阀机构,
许多制冷维修的师傅,见到冰箱之内漏,绝不经过打压便直接加冷凝器网子,时间绝不长再度泄漏,竟然是冷藏
制冷设备的维修存在着许多误区,稍有不慎可能会出现失误,那么都存在哪些误区?小编为大家总结如下。 误区一:压缩机换的大了一定就好 压缩机和系统之间的匹配要合理,在冷凝器,蒸发器,毛细管,氟利昂加的量一定的情况下,压缩机换的大了压缩机会发热,压缩机寿命不会很长,同样压缩机换的小了,制冷效果会不好,蒸发器结霜不到头。 误区二:单单一个压缩机,那就随便焊 这里需要注意的是即使系统放了冷媒,焊接时也应特别注意,有的压缩机里“存有”残留的氟利昂,有时在焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,焊接时身体的任何部位不得靠近管口。 误区三:不经常常规检查,仅凭猜测去维修 许多制冷维修的师傅,见到冰箱内漏,不经过打压就直接加冷凝器网子,时间不长再次泄漏,才发现是冷藏室蒸发器漏。这里需要注意的是压缩机可以运转不能代表压缩机没问题,在系统
制冷维修工(高级)理论考试试卷