首页 课程 资料 论坛
  • 关于照明配电箱分等标准

    哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com

  • 咨询个关于照明配电箱的问题

    照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。

  • ???照明配电箱选择的依据是什么啊???

    一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?

  • 照明配电箱的装高是多少?

    我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?

  • 照明配电箱的两个小问题

    在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]

  • 如图照明配电箱为何要这么粗的线?

    如图照明配电箱为何要这么粗的线?

    如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降

  • 关于应急照明配电箱的疑问

    请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。

  • 照明配电箱出线回路配电

    照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。

  • 照明配电箱的漏电火灾报警

    照明配电箱的漏电火灾报警

    照明配电箱的漏电火灾探测器总是报警,漏电火灾探测器允许漏电的最大电流是700毫安,在700毫安哪一级还是报警。漏电火灾探测器正常,照明回路,空开正常。 厂家说,是我们漏电了,可是接线、灯具都正常。业主让我解决漏电问题。 验收就卡在这里,求大神支招。:handshake

  • 照明配电箱供电半径的问题

    照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???

  • 配电箱区分标准是什么哟?

    有时说:动力配电箱\有时说照明配电箱\控制配电箱\层箱\户箱,怎么分好啊?是通俗说法,不是书本上的说法啊!

  • 配电箱关于焊接地螺栓的标准

    小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?

  • 求:时控照明配电箱的型号?

    求:时控配电箱的型号?找了好久了,都没有找到具体的,大家有用过的吗 ?谢谢!如果有数据就跟好了,我是主开关40的,有八个回路,其中有两个回路不需要时控的,p=7kw!谢谢帮忙!

  • 照明配电箱进线电流怎么计算

    照明配电箱进线电流怎么计算

    照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

  • 关于应急照明配电箱的问题~

    民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)

  • 请教关于照明配电箱的接线问题

    请教关于照明配电箱的接线问题

    车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

  • 为什么新国家标准要求使用应急照明配电箱

    为什么新国家标准要求使用应急照明配电箱

    本帖最后由 quhua777847 于 2016-2-27 09:46 编辑 一、 为什么要安装双电源应急照明配电箱? <

  • 照明配电箱的进线截面必须是6mm2以上吗?

    我做的照明箱因为负荷很小,进线电缆就选择的5x4的,但审图机构说必须选5x6,依据是《全国民用建筑工程设计技术措施》的5.6.4条,但我这是工业建筑,是否一定要遵循这个措施呢?审图的说要我拿出用5x4电缆的依据规范来,不知大家知道有无其他规范可以反驳呢?

  • 关于照明配电箱与动力配电箱的问题

    关于照明配电箱与动力配电箱的问题

    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……

点击加载更多

照明配电箱执行标准

照明配电箱执行标准专题,为您提供照明配电箱执行标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明配电箱执行标准 相关的专业交流讨论,更多照明配电箱执行标准相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度