本帖最后由 quhua777847 于 2016-2-27 09:46 编辑 一、 为什么要安装双电源应急照明配电箱? <
哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
各位好!目前国家标准中GB要求有17466单这不争对移动式配电箱。成套GB7251.4是有的但只针对成套。请大加讨论一下是否需要GBccc强制认证,认证的理由是什么?感谢了。同行们
请教各位同行:检验配电箱体材料时候(比如壁厚,强度等指标),依据是哪本国家标准?非常感谢。因为我想除了检测报告以外,我还想了解一下相关的国家材料标准。
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
国家标准BGT17395-2008
城镇燃气设计规范 GB50028-2006 作者:中华人民… 文章来源:中华人民共和国建设部 点击数:176512 更新时间:2007-3-2 20:57:01 第 1 页:前言 第 2 页:1 总 则 第 3 页:2 术 语 第 4 页:3 用气量和燃气质量 第 5 页:4 制 气 第 6 页:5 净 化 第 7 页:6 燃气输配系统 第 8 页:7 压缩天然气供应 第 9 页:8 液化石油气供应 第 10 页:第9章 液化天然气供应 第 11 页:第10章 燃气的应用 第1章 总 则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。1.O.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。注:1 本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。2 本规范不适用于工业企业自建供生产工艺
在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
收集到的一些国家标准与大家分享。找了好久,有些网站要么不够完整,要么就是下载不了,好不容易终于收集到了一些电梯方面的国家标准,觉得比较实用,想分享给大家。支持就请回贴。
我公司做了一个配电箱(防水职业箱式的 大面板.和箱体一样大的) 尺寸为2000*1150*350,到现场后 门板出现下坠,后返厂装上槽钢后再调整好平整了,但在过了二个星期左右,门板又下坠了,我想请教各位行家 这么大的一个箱子 照标准可以下坠多少豪米,现在我的箱子下坠了2MM多点
一般在配电柜(箱)上: 红灯为“合闸指示”,绿灯为“分闸指示”,红按钮为“分闸按钮”,绿按钮为“合闸按钮”。而在实际布置的时候,遇到如附图所示I、II两种布置形式。我想请教的是:配电柜上灯与按钮的位置有国家标准吗?如有,那么I、II哪种符合要求,或者两种都错,GB上有专门的规定;如无,那I、II哪种符合习惯,或者两种都不好,有更好的布置形式。
国标GB7251.1-2005,是成套厂低压配电柜执行的国家标准,供大家学习下载
照明配电箱的漏电火灾探测器总是报警,漏电火灾探测器允许漏电的最大电流是700毫安,在700毫安哪一级还是报警。漏电火灾探测器正常,照明回路,空开正常。 厂家说,是我们漏电了,可是接线、灯具都正常。业主让我解决漏电问题。 验收就卡在这里,求大神支招。:handshake
请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。
应需要购买国家标准的书, 请教各位在冷库行业都有哪些(设计国家标准)、(施工国家标准)和(验收国家标准)。比如对于管道类的GB/T........... 设备类的GB/T.......等等的。麻烦各位给个详细的标准号便于购买,谢谢。
照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。
在装修时要如何判断氟碳漆国家标准?市场上氟碳铝单板品牌众多,单单从外表上无法分辨哪是优质合格氟碳铝单板。这种情况下氟碳铝单板检测标准该如何区分才能判断呢?1、重量氟碳漆国家标准符合标准的,相同面积下是要远远重于不合格产品的。只要用手掂一下,就能对比出来。2、韧性氟碳漆国家标准合格产品的韧性非常强,在扭动的时候,它不容易裂开也不容易发生扭曲。3、颜色氟碳漆国家标准合格与否可以从表面喷涂颜色判定,不合格产品存在破损、自然颜色差异、节疤、等硬伤,特别是色泽和纹理的整体一致性存在较大差异。4、气味氟碳漆国家标准不合格产品具有强烈刺激性气味,这种氟碳铝单板不但使用起来质量差,还会危害人的身体健康。严格按照上面4点去判断氟碳漆国家标准,就可以选购到优质产品。