一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
从事配电设计工作,有个小项目:设计一个车间的照明配电箱,却不知道如何选择配电箱的空气开关大小和导线大小?希望各位能指导下!!
各位高手能具体讲解一下吗?住宅如按每户6KW功率算,配电箱内照明开关和插座开关根据什么选择?新人求教:handshake
新手提问,大家勿笑!再选择配电箱时,有以下几点疑问:1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?2.断路器选择时:1P是指三相中的1相与零线吗?2P是不是2相与零线? 如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,是否必须用3P断路器?3.线路中标注如WC CE等应参考哪本书?有无电子版?4.是不是所有的建筑周围都要做接地极?有好多疑问想请网友们帮帮忙?希望大家不吝赐教?
我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
请问下住宅配电箱的选择是跟什么有关?之前看到一个说是把所有负荷的功率加起来。又看到一个说是根据房间的面积确定,小房间是4KW中等房间是6KW大房间是8KW。这到底是什么意思啊?
选用16A断路器时,后面一般能带多大负荷P=16X0.22X0.9=3.168KW,大家还考虑降容吗?怎么考虑?请大家讨论
照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???
请教配电箱及电表箱的选择的具体根据是怎样的?比如,8个电度表该用多大的箱,16个又要用多大的?配电箱又怎样选才合理?请教!
在一个配电箱中的总开关 和分支开关(断路器)的大小如何确定啊.具体按计算电流的多少倍来选择啊! 请大家多多指教!!
照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]
求:时控配电箱的型号?找了好久了,都没有找到具体的,大家有用过的吗 ?谢谢!如果有数据就跟好了,我是主开关40的,有八个回路,其中有两个回路不需要时控的,p=7kw!谢谢帮忙!
民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)
车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。
如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降
请教个问题,我们单位要搬家,新办公地点要布置工位,老板让我负责把工位插座设计了,现在遇到个问题。配电箱一个回路控制多少工位合适,应该选择多大的开关和导线,具体应该怎么计算啊?配电箱总的开关应该如何选择,配电箱上一级的总开个又应该如何选择?原来人家是有配电箱的,可以增加9个漏电保护的开个,差不多有100个工位,一路出线带10个左右的工位,开个选择C16,导线选择2.5的合适吗?配电箱的总开关原来是C32能满足要求吗?差不多还有40个双管荧光灯也是这个箱子供电。
对配电箱的进线开关类型的选择有点弄不清楚,请各位帮忙解决下我的困惑。 如图,有些配电箱的进线开关是用的断路器,有的进线开关用的是隔离开关,对于配电箱进线开关类型的选择有相关规范规定没有,是怎么来确定选断路器还是隔离开关的??