请教在下理解是住户配线箱是弱电的箱子(是综合布线用),而配电箱(则是照明,空调插座等用的)?一般户内只需设置这样两个箱子即可 ? 图中标注为红色的部分是否表示AL3只是给用户配线箱提供电源?(但在下在AL3中并没有看到一条支路为给用户配线箱供电,原因是什么?)同时为什么在图中没有给出电话、数据、电视等线路从那引来? 提前谢谢您的回复。
我做了一个武汉的住宅小区,甲方说住户内只要配线到住户配电箱,弱电也就引导家居弱电箱为止,其引至各设备的出线由住户二次装修时自己敷设。请问有这种做法么?这样做的话能通过当地的审图么?
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第11点11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。大家在做住宅设计时住宅配电箱的进线开关是否有采用有短路、过负荷和过、欠电压保护功能的电器?
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
上图是配电干线图;上图是电度表箱配置图;这是平面图;问:平面图中箭头所指M
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
正在做一片区住宅设计,我在住户配电箱的进线总开关选用的是隔离开关,电表箱内为断路器。 但是第三方审查认为“每户进线采用隔离开关不妥,应采用断路器,其整定值可以与电表箱中的分路开关整定值相同(即可以不考虑选择性),否则当用户配电箱发生问题时,因隔离开关不能带负荷操作必须要在电度表箱中操作,才能进行维修等,极为不便,故要求修改” 我认为,进线为隔离开关没什么不妥,当插座,照明回路有问题时,都有分支断路器作保护,不会有什么问题。之前好多工程都是这么做的。《住宅设计规范》8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。《住宅设计规范》并没有明确总断路器是设置在电表箱还是在住户箱内。问了一下审核的老总,他认为我那样做没有问题。现在不知道怎么回答这个每三方审查!关系总不能搞得太僵,求教于大家了,出现过这样的问题么?
我一直是用2P,理由是<住宅设计规范>6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P隔离开关,利用是<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理.各位对这两条意见有何见解?
江苏省地方标准《江苏省住宅设计标准》(DB32/380-2000)第8.1.3条第4款规定:除壁挂式空调电源插座外“所有电源插座回路均应设漏电保护装置,有条件时宜按回路分别设置漏电保护装置”。据此,笔者认为,住宅楼住户配电箱中的漏电断路器至少有三种实用、可行且符合规范要求的设置方式。现就一套三室一厅一厨一卫建筑面积约90m2的住宅内配电箱系统设计为例进行论述。 1 漏电断路器设在带漏电保护装置的插座回路上 (1)优点:这种设置使每户采用了4个漏电断路器,除壁挂式空调插座外,所有电源插座回路均分别设置了漏电保护装置,很好地体现了规范的要求。某一回路出现漏电故障时,不会影响其他回路的正常工作,还便于快速找出故障回路及其故障原因; (2)缺点:由于这种设置方式每户用了4个漏电断路器,因此一次性投资大,且住户配电箱尺寸也较大; (3)适用对象:这种设置方式适合建设单位对住宅配电要求较高,而且建筑资金相对充足的建筑。 2 漏电断路器设在带漏电保护装
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。
直流用配电箱,里面就一个开关,开关300A,进出线用防火泥封堵最近发现防火泥上有水珠,有几个严重的箱子,还有滴水此开关平时只有很小的电流,约1A左右,电池放电的时候会达到100多A,但是很少有机会放电(电力供应稳定)现在铜鼻、端子有些锈蚀但同一房间里的其他柜子没有这个问题开始认为是由于发热导致有温差,才会有结露,实际这个开关没有什么温度。所以比较奇怪,也怀疑防火泥含水,可是装了都快2年了,有水也早就蒸发掉了。特来请教下高人们,可能是什么原因导致的,再从这方面着手解决。