我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
配电箱生产工艺设计规程完整
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
这个配电箱------大家讨论
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
湿气大的生产车间怎么解决配电箱潮湿问题? 某纺织厂在网上向赛普瑞反馈,他们厂内有一配电柜出现凝露,导致配电柜经常跳闸,严重影响厂内的机器运作。通过详细了解发现他们厂在作业的时候产生大量的水蒸气,水蒸气在配电柜内聚集,时间一长就凝结成水滴落到配电柜内元器件上从而导致线路出现跳闸的情况。 为了确保配电柜内电气设备正常工作,赛普瑞建议用户将配电柜进行密封处理,将底部的进出线口用防火泥进行封堵,柜门使用密封条增加密封性,随后在柜内配置SPR-CN-S1智能除湿器,智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露
图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
请问这个配电箱大丈夫不?
家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
直流用配电箱,里面就一个开关,开关300A,进出线用防火泥封堵最近发现防火泥上有水珠,有几个严重的箱子,还有滴水此开关平时只有很小的电流,约1A左右,电池放电的时候会达到100多A,但是很少有机会放电(电力供应稳定)现在铜鼻、端子有些锈蚀但同一房间里的其他柜子没有这个问题开始认为是由于发热导致有温差,才会有结露,实际这个开关没有什么温度。所以比较奇怪,也怀疑防火泥含水,可是装了都快2年了,有水也早就蒸发掉了。特来请教下高人们,可能是什么原因导致的,再从这方面着手解决。
打算三相入户,每一层一相电,这样的话进线是不是得加大成4x25+E16的?
请问下住宅配电箱的选择是跟什么有关?之前看到一个说是把所有负荷的功率加起来。又看到一个说是根据房间的面积确定,小房间是4KW中等房间是6KW大房间是8KW。这到底是什么意思啊?