首页 课程 资料 论坛
  • 关于动力配电箱配线问题???

    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!

  • 关于应急照明配电箱的疑问

    请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。

  • 关于应急照明配电箱的问题~

    民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)

  • 关于照明配电箱与动力配电箱的问题

    关于照明配电箱与动力配电箱的问题

    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……

  • 应急照明配电箱设置问题

    1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW 这样单独设箱会不会浪费?2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)

  • 动力配电箱与照明配电箱的区别

    配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,它们都属于配电系统的末级设备。二者都是强电。 照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下,负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。 动力配电箱:进线380AVC/3,主要作为电动机等动力设备的配电,另,照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。 在使用中关于配电箱的维护保养工作也不容忽视,主要应注意以下几点:防潮、防高温、防腐蚀性的气体和液体等等。在进行保养工作时应注意以下三点:1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很

  • 三相动力能和照明一个配电箱吗?

    有一个很小的停车库。只有一个4KW的潜水泵(一用一备)。能和照明一个配电箱啊?单独拉线配箱子感觉很浪费。因为没有做过共用一个配电箱。请教各位大神

  • 动力、照明配电箱内部接线

    用于地下室动力、照明配电箱的元器件之间的线缆有无规定?某商业地下室配电箱 进线和出线都是WDZCN-YJY的电缆 但是配电箱里面元器件之间是BV的电缆,监理要求更换成WDZCN-YJY。设计规范有无这类的说明要求?

  • 请问各位前辈,应急配电箱的设置要求

    一类高层住宅,在参照高分图中,发现ALE箱设置在了标准层电井中,再通过引点去带各层的应急照明。所以应急配电箱的设置位置有无具体要求,求解答

  • 请教动力配电箱和照明配电箱?

    学习中,又一个蠢问题出来了, 请别见怪。。:hug: 。请问动力配电箱和照明配电箱有什么区别?是不是供给动力配电箱的电线中没有系统中性线?谢谢了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 编辑 ]

  • 动力配电箱XMR2-30/00(改)

    请问谁知道这种动力配电箱XMR2-30/00(改)是怎么样的啊?什么结构啊?哪里有生产的啊?哪位知道多给传些资料,122015601@QQ。COM 多谢!急!

  • 应急照明配电箱的设置问题大家怎么解决的?

    根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又

  • 关于检修箱、动力配电箱的问题向大家求助!谢谢!

    1.在高压配电系统中,二次回路的动力电源有的是采用220v直流,那么这个电源是来自动力配电箱吗?2.是不是高压配电系统的出线柜的出线连接动力配电箱,动力配电箱的出线为高压配电系统的所有二次回路提供动力呢?3.我知道检修箱是为了方便检修的,那么,检修箱是不是提供380/220v的一排插座呢?以上是我的理解,不知道是不是正确,恳请大家为我讲讲正确的理解,十分感谢!

  • 应急灯配电箱能不能消防强启

    应急灯配电箱能不能消防强启

    大家给我看看配电箱系统图有没有问题?能和应急灯配套通过消防验收吗?应急灯没有开关,配电箱集中控制,应急灯没有强切模块。配电箱和应急灯的接线按照系统图怎么接?

  • 请教动力配电箱和照明配电箱的问题

    加压风机控制箱 配电室插座等为什么不由动力配电箱供电,而由照明配电箱供电? 是因为动力负荷(加压风机等)容量很小,就不必设置单独为其设置动力配电箱,而是由照明配电箱由其供电? 提前谢谢您的回复。

  • 常规照明与应急照明公用配电箱

    请教各位,常规照明使用市电,应急照明使用UPS供电,两者独立主开关,可否公用照明配电箱?(因为应急照明回路太少,想共用箱)另外,两个照明回路,各自独立的断路器,可否共用一个接触器?

  • 请问动力配电箱和照明配电箱的区别

    我认为动力配电箱的负荷一般是380伏三相的,箱的容量比较大,而照明配电箱的负荷一般是220伏单相的,箱的容量相对比较小。对吗?欢迎补充!

  • 动力配电箱能否直接供给少量灯具配电?

    规范中捉不同回路不可以用同一配电箱,但是实际中我见过空调动力负载接在照明配电箱上的啊!~不知道照明负载可不可以接在动力配电箱中呢?

  • 落地式动力配电箱能装下这些东西吗?

    尺寸高X宽X深为1800X700X500,主进开关为隔离+断路器,QA400+NSX250;配出有4个NSX100,5个C65H/2P,1个C65H/3P,是否能装下?有人建议主进线开关只用隔离功能的断路器,或者熔断器式隔离开关,用2个高度不够,因为下面还有配出。大家给个意见啊!谢谢

点击加载更多

应急动力配电箱

应急动力配电箱专题,为您提供应急动力配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急动力配电箱 相关的专业交流讨论,更多应急动力配电箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

动力配电柜尺寸

双层配电箱