家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。
家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、
请教个问题,我们单位要搬家,新办公地点要布置工位,老板让我负责把工位插座设计了,现在遇到个问题。配电箱一个回路控制多少工位合适,应该选择多大的开关和导线,具体应该怎么计算啊?配电箱总的开关应该如何选择,配电箱上一级的总开个又应该如何选择?原来人家是有配电箱的,可以增加9个漏电保护的开个,差不多有100个工位,一路出线带10个左右的工位,开个选择C16,导线选择2.5的合适吗?配电箱的总开关原来是C32能满足要求吗?差不多还有40个双管荧光灯也是这个箱子供电。
做到一个住宅带商铺,几个商铺面积分别都是100-120之间,负荷每个都算8KW 系数取0.8功率因数取了0.85算出来电流是34A,电表箱出现的空开我取了50A,商铺进线箱我取的是40A,前后降一级,但是总工说开关的选择要是计算电流的1.4倍,那样电表箱出现和商铺的进线总开都要选50A,这样行不行,但是查下10平的穿管BV线载流量只有45啊连50都达不到,到底怎么选开关,BV线确定是用10平的不能变(总工还有个说法 说商铺就四种负荷4 8 12,12KW以上,谁能帮忙解释下为什么就不能取中间的如7KW 9KW之类的- -)
对配电箱的进线开关类型的选择有点弄不清楚,请各位帮忙解决下我的困惑。 如图,有些配电箱的进线开关是用的断路器,有的进线开关用的是隔离开关,对于配电箱进线开关类型的选择有相关规范规定没有,是怎么来确定选断路器还是隔离开关的??
一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸
家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
日常设计工作中经常有些小厂用到一些成套的配电箱(含补偿和配电开关),在总开关的选择上我一直有个疑惑:因为配电箱内带有补偿,我在总开关选择上是否应该比进线电缆前端的开关要大呢?如图示。请帮忙解答,谢谢!我是想清楚在配电箱电容提供无功功率和市电网提供有功功率和小部分无功功率的情况下,配电箱的总开关是否应该大些呢?因为我总想着:S平方=P平方+Q平方,那样的话配电箱主回路电流应大于进线电缆的电流。
照明和动力在一个配电箱,图中各开关选得是否适当?
为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???
我是设计院出身,现在做甲方,大部分设计院出身的朋友没有管过现场,认为住宅户内箱总开关设漏电会扩大影响范围,实际上如果不设漏电在实际使用中影响更大。特别是在交楼后,所有住户都在装修,因为照明回路没有漏电保护,层间电表箱的漏电开关经常跳闸,引起大面积停电,造成大量的投诉。作为现场管理人员特别头痛,领导可不管你什么原因,认为你工作没做好。所以一般我们会要求在总开关设漏电开关,但在各个分回路是否设置漏电开关与一部分设计院有分歧,设计院以GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装盒运行》4.5.1条为由,要在所有插座回路再设置一个漏电保护,当然我们不同意,难道漏电总开关处就不能保护人身安全了吗?在总开关处设漏电与分开关设漏电有什么区别,希望大家积极提出自己的观点,越辩越明,谢谢。
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第11点11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。大家在做住宅设计时住宅配电箱的进线开关是否有采用有短路、过负荷和过、欠电压保护功能的电器?
厂内做检修电源整改 没有设计 检修电源箱、柜采购的询价比选任务交给我 要写技术方案 目前拿到的箱/柜的配置图见附件我想请教各位 如何根据这图选型 开关选用施奈德的 均需带漏电保护器 图纸上有错误 还望大家能指出谢谢[ 本帖最后由 ppp000006 于 2012-3-7 09:48 编辑 ]
我现在遇到一个项目,配电箱的系统图上的总开关下端装了一个钥匙开关,这是干啥用的,是装在箱子里的嘛?求教各位高手了
从事配电设计工作,有个小项目:设计一个车间的照明配电箱,却不知道如何选择配电箱的空气开关大小和导线大小?希望各位能指导下!!
配电柜 ---- 尺寸较大,四面封闭,一般用于低压; 配电屏 ---- 尺寸小于配电柜,正面安装设备,背面敞开,一般用于低压及直流; 配电箱 ---- 较简单,四面封闭,一般用途单一,控制保护,易于维护; 配电盘(板) ---- 一般为一平面板,上面安装元件,固定在墙上,支架上或设备上,一般用于低电压。 开关柜 ------ 是一种成套开关设备和控制设备
配电箱的进线处不宜装设保护电器,宜装设隔离开关,
知识点:配电柜
一个照明配电箱可以同时放两个进线开关吗? 一个是照明和插座回路开关,一个是空调开关,功率都不大,是一个约35平方的房间,因为是办公室的房间,分两个系统,一个照明配力系统一个空调配电系统。