单位餐厅,面积50平左右,属于潮湿市场所吗?那个规范有定义?在里面安装配电箱或者电气控制箱有什么要求?如果配电箱的背面房间是餐厅,暗装配电箱有什么要求?潮湿场所电气箱上级回路要用漏电保护吗?哪个规范有要求?
配电箱安装质量通病示例-PDF
如题,城市道路照明设计中,路灯配电箱的设计安装位置是否有相关的规范要求?一般的话是放在绿化带中间,没有绿化带就放人行道边上。上次评审有专家提出“路灯配电箱宜尽量避开道路交叉口放置”,结果业主强制要求执行。请教高人如何看这个问题!
配电箱(柜)元件安装的问题: 1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗? 2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少? 当然应与容量有关,规定是啥? 最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗? 此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了
[localimg=600,246]2[/localimg]别墅内的电梯 如图 可以暗装在200的墙上么? 如果可以,我要怎么写箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 编辑 ]
第一张
如图所示,能看出是什么系统吗? 柜体接地 是接到总等电位 去了吗
说到配电箱,想必大部分从业电气行业的朋友都不陌生了。但是对于刚入行的初学者就可能
电缆桥架安装 钢结构
各位老大,兄弟我是个新手,有几个问题情节各位大佬:1、像增压泵双电源切换箱、电梯双电源切换箱、增压泵控制箱AC-XFZ、喷淋泵控制箱AC-PLZ及电梯控制箱MAP套定额时该套什么定额,是不是跟普通配电箱一样?他们的尺寸及型号怎么确定。2、增压泵控制箱AC-XFZ、喷淋泵控制箱AC-PLZ及电梯控制箱MAP在套定额时为什么不计算他们的主材费呢,是不是包含在什么里面呢?望那为老兄赐教,不胜感激
去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
各位大虾,请教个经验问题:住宅内配电箱左右两侧需要留够多大空间才算合理?比如在入户处放一配电箱,放箱的墙为560mm,箱子横向尺寸为500mm这样的话两头只闪出30mm,这样合适吗?有必要放到其他临近墙上吗?
应甲方要求,配电箱必须装在阅览室的墙上,郁闷。6层办公楼,怎么也得300安培的电流了,请问能不能在墙上暗装?240的墙。我认为有个柜子最好了,但是甲方(某腐败单位搞基建的副局长)不让。刚开始还要把厕所下面的一间作配电室,给他说不行还不愿意,好歹要了一间,只给一面墙和一个电缆井(还不挨着)。最后还嫌我乱给他提要求,居然熊俺,当着领导不好发作。自以为是个大工程呢,好笑。
“foster在2004-11-15 16:01:08.0发表的内容: 底边距地1.4米,除配电间外,配电箱一般暗装,小的嵌墙,大的落地就行了,但要放在一个相对安全的地方 ”我是新手,我师傅现做一工程,PZ30的箱子按以往做法底边按1.4米做,但是监理(总包)不同意,要求我们按规范改到1.5米。请问1.4米有相关规范可以参考吗? 上面是在论坛看到的,也看到1.5米的,规范是说“宜”安装,也就是可以有选择的。请高人指点,不胜感激
1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。5、严禁在箱内摆放接头。6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。11、电流负感器接主地位,严禁开路。12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后
请问高手:在一教学楼项目施工中遇到一问题:要求照明箱安装在窗台下,离地300,可空间只有800,PZ30箱高度都700了,PZ30配电箱可以横式安装吗?