这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
配电箱上安插座可以吗?如图: 如果 可以, 给个理由,如果 不行,也给个理由 。
施工临时用电规范不是规定每台用电设备必须有各自的专用的开关箱,且施工现场临时用电必须实行三级配电制。现场一碘钨灯的电源直接从二级配电箱接入,二级配电箱内设了个照明插座,这样是违规的吧?
照明插座配电箱 主开关为塑壳断路器,分开关为微型断路器,是用铜排还是电线,若用电线的话,多股电线压接在一个铜鼻子上是否符合规范?一个端子不是不允许压接两根线么?且硬线压接,容易连接不紧,这个连接方式是不是有问题?有没有规范或国家工艺标准来约束?
户内配电箱接线有什么要求,什么时候需要烫锡?,线大于10平方毫米时需要么》?,采用铜鼻子接线呢?插座接线具体步骤和 要求?
各位高手能具体讲解一下吗?住宅如按每户6KW功率算,配电箱内照明开关和插座开关根据什么选择?新人求教:handshake
六年前本人进行家庭装修时,因埋地敷管,将本层楼板的电线割断(什么电线记不清了),导致楼下邻居家里漆黑一片。后将割断的电线接好,并挂锡焊焊接,外缠多道绝缘胶布,再加套管埋好,楼下邻居用电恢复正常。六年后,楼下邻居家里的配电箱里插座开关闸刀合不上了,老跳闸,而照明和空调开关闸刀正常,家用照明电没问题。请问楼下的插座线路的问题与六年前本人家地板割断线一事有没有关系?
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
这个配电箱------大家讨论
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
一、配电箱、柜的安装 配电箱的安装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。不同规格的配电箱安装标高应适当调整,具体情况视现场情况而定,表现形式应以美观实用为主。
插座有的是10A的,有的是16A的,我想请教的是如何从系统图上看出那个插座是配10A的还是16的,还是现场随便配?大家不要见笑。
打算三相入户,每一层一相电,这样的话进线是不是得加大成4x25+E16的?
图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。