空气开关上白色的是什么用的?
这是施工现场的一个三级配电箱,请问这就这张图片来说 有没有哪里不符合要求的吗?
我是一个工地的电工,我也是刚从事这一行也,在前一个工程中是别人安装的.下一个工程就由我设计,我参照书上的TN-S系统行不行?那一种更合理
末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)
请各位大侠讲解下这个分本电箱接线有哪些不对的地方,在此谢过了
你好,请问我的施工变压器是1600kVA的,谁能帮我设计个临时配电房的设计图,临时配电房分为变压器室及低压配电柜室,请各位大侠帮帮忙急用,谢谢!
各位老师:在临时电源管理上,施工现场配电箱与开关箱要求配锁。可是到底是在使用时需要上锁还是不用时上锁大家意见不一。原来我们都是使用中不上锁,在不用时防止有人误送电才上锁。但是最近安全部门坚持使用的都要上锁,钥匙由专人保管,我们担心有突发事件时想停电会找不到电工,不能及时停电。请问老师,正确地做法是什么?
我们的施工现场架了一台500的油变,当时做在室内了。工地的电工没关窗户就走了 ,结果一只猫上了10千伏的进线母排。 室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-16 13:48 编辑 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求
施工现场临时用电配电箱-临电图集,希望大家能用上
现在我们公司的施工二级箱内部设置为:1个200A隔离开关;4个100A漏电开关(30mA/0.1S),这种设置合规范吗?二级箱内只设总隔离、分隔离合适吗?违反规范吗?
施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图
本人在现场担任技术员,但由于不是学的电气专业,最主要的是项目上没有师傅。现在现场在做大临,让我计算出各级配电箱漏电断路器的型号以及电缆的选型。我在网上查了好久没有找到计算这方面的公式,现在是一筹莫展,求各位大神前辈,指点一二,感激不尽!跪求指点。。。
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零