大家来评评,请指教此箱为2006年制作,HK2P闸刀开关在2007年07月06日建设部公告第659号《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工现场(本人理解建筑施工现场以外可用),图片原在网易相册,可能删除了,今天看到特重新上传图片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 编辑 ]
末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)
在线等 比较急。谢谢各位了
施工临时用电配电箱标准做法.doc
资料为建筑施工现场临时一/二/三级配电箱的一般标准配制图,有了此图集可以方便施工管理人员建筑解决许多工程施工中临时用电的电箱选择配置问题。
如题:临时用电配电箱,用电设备有:4台380V,18.5KVA的电焊机;2台380V,2.2KW的切割机;2台220V,1.1KW的套丝机;2台220V,1.1KW的台钻。配电箱的总开选多大啊?100A的可以吗?需要系数取多大好啊?
昨天看了一下临时用电规范。有些问题不是很清楚。规范要求,必须是 三 级配 电 两级保护。我想问的是两级保护是不是指漏电保护啊。既然是的话,和规范的、电器装置的选择中规定总配电箱中要设置漏电断路器,分配电箱的装置规定应和总配电箱一样。那么这样不就成了三级保护吗?大家解释下。
工地临时用电施工组织设计
目前,施工临时用电多选用箱变,自己建配电房的已经很少,我想请问:如果一个工地临时用电选用630KV的变压器,自己建配电房,有没有类似的设计图样参考,这样的实际造价有多少?
工地临时变压器距离工地约1公里,现在施工单位要求我甲方将临时用电用电缆引至工地附近,但具体距离我不清楚,请问各位大狭,是否有规范规定临时用电的接驳距离?
施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的结合,非常的适用
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-16 13:48 编辑 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求
一级箱漏电动作电流整定值为300mA,二级箱漏报漏电动作电流100mA,各开关箱也有30mA动作漏保,但是现在情况是只要漏电二级箱漏保动作,同时一级箱漏保也动作,现在就是不明白为什么了?既然整定值大小考虑着各级大小不同,为什么一级箱还是动作?请大家讨论一下
施工现场临时用电配电箱-临电图集,希望大家能用上
如题,请大家发表高见,是否符合JGJ46-2005对分配电箱的要求及存在的问题,越详细越好。写明是几号箱[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 12:48 编辑 ]
如题,希望有的朋友帮助一下,万分感谢!
施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图