家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
知识点:配电柜
家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。
1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、
1、强电线路配电箱 一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。 配电箱有明装和暗装两种,明装就是直接钉在墙上,进出电线也是明管,暗装配电箱是卧在墙里面,进入电线也是暗埋。配电箱一般装在伸手可及的地方,可随时打开拉闸合闸,检修线路,但是位置尽量不要太明显,可做一个装饰遮挡一下,网上有各种款式的配电箱装饰画。配电箱的大小以分路空开的数量决定。
1、强电线路配电箱 一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。
请教个问题,我们单位要搬家,新办公地点要布置工位,老板让我负责把工位插座设计了,现在遇到个问题。配电箱一个回路控制多少工位合适,应该选择多大的开关和导线,具体应该怎么计算啊?配电箱总的开关应该如何选择,配电箱上一级的总开个又应该如何选择?原来人家是有配电箱的,可以增加9个漏电保护的开个,差不多有100个工位,一路出线带10个左右的工位,开个选择C16,导线选择2.5的合适吗?配电箱的总开关原来是C32能满足要求吗?差不多还有40个双管荧光灯也是这个箱子供电。
做到一个住宅带商铺,几个商铺面积分别都是100-120之间,负荷每个都算8KW 系数取0.8功率因数取了0.85算出来电流是34A,电表箱出现的空开我取了50A,商铺进线箱我取的是40A,前后降一级,但是总工说开关的选择要是计算电流的1.4倍,那样电表箱出现和商铺的进线总开都要选50A,这样行不行,但是查下10平的穿管BV线载流量只有45啊连50都达不到,到底怎么选开关,BV线确定是用10平的不能变(总工还有个说法 说商铺就四种负荷4 8 12,12KW以上,谁能帮忙解释下为什么就不能取中间的如7KW 9KW之类的- -)
对配电箱的进线开关类型的选择有点弄不清楚,请各位帮忙解决下我的困惑。 如图,有些配电箱的进线开关是用的断路器,有的进线开关用的是隔离开关,对于配电箱进线开关类型的选择有相关规范规定没有,是怎么来确定选断路器还是隔离开关的??
一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸
选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?有人说先装漏电开关,有人说先装空气开关。到底是先装哪个。
装修中电路的漏保空开到底是选多大的规格好,现在是这样,照明一路、空调三路、两卫生间各一路、厨房一路、插座一路加上预留一路总计九路是否合理?总开选择2P40A的还是2P63A的漏保?卫生间、厨房和插座是选择1P20A还是1P+N20A还是2P20A的漏保啊,照明有无必要分两路啊?照明是不是用空开就行了啊?空调是不是每个空调要分一路?挂式空调线路用空开就行了还是要用漏保?分路用了漏保了,总开还需用漏保吗? 这些地方不要明白请教师傅说说呢。
什么叫P?什么叫N? P指的是极,英文是POLE;N指的是中性线。特别注意,中性线N不是零线。零线在入户前接地,然后分开为N线和PE线。N线作为电源线的一支,而PE线则用于接地,保护人身安全。N线可以切断,也可以进开关。但PE线在任何时候不得断开,绝对不能进开关。
厂内做检修电源整改 没有设计 检修电源箱、柜采购的询价比选任务交给我 要写技术方案 目前拿到的箱/柜的配置图见附件我想请教各位 如何根据这图选型 开关选用施奈德的 均需带漏电保护器 图纸上有错误 还望大家能指出谢谢[ 本帖最后由 ppp000006 于 2012-3-7 09:48 编辑 ]
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第11点11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。大家在做住宅设计时住宅配电箱的进线开关是否有采用有短路、过负荷和过、欠电压保护功能的电器?
我现在遇到一个项目,配电箱的系统图上的总开关下端装了一个钥匙开关,这是干啥用的,是装在箱子里的嘛?求教各位高手了
从事配电设计工作,有个小项目:设计一个车间的照明配电箱,却不知道如何选择配电箱的空气开关大小和导线大小?希望各位能指导下!!