家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
利驰配电箱设计软件——SuperBox,采用独立平台开发,轻量简洁,界面友好。通过导入物料报表文件即可快速创建项目,基于利驰天下库大数据支撑,智能匹配器件尺寸,一键完成箱体尺寸预估,同时自动生成系统图、箱体图以及布置图。
为什么WL7回路只用L1,而WL8与WL9回路承载的功率差不多,为什么WL9要用L1,L2,L3三条线?用L1不可以吗?
选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班,点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 编辑 想学习做配电箱的制作技能,关于建筑配电,一级配电柜保护电气接线方式,求大师赐教,
一、配电箱(盘)的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切
请问高手,一栋05年三层别墅,开发商原有强电箱、弱电箱各一个,设于一层。线路走桥架从管道井上二三楼。三相240A设计。原有灯线、插座线等都走天。顶面未做封闭,需业主进场后自行吊顶封闭。装修公司进场后,设计19个回路。摒弃电线从桥架经管道井到二三楼路径,而是每回路直接从配电箱接4分pvc管,接了19根,钻天花板引线到二三楼。电路全从地上走。引线过程中绕线明显,走的都是最远距离,到三楼的回路几乎要走10个直角弯才能进房间。该房需安装电地热。电地热经销商设计190A的总用电量,要求单独设配电箱。因每间房可以单独温控,设计了20个回路。装修公司将此配电箱也放在一楼,20回路全从此到二三楼。请教高手,一个配电箱设计合理吗?是否应该分层设三个?4分管是否管径过小?19个回路:厨房4回路;皇明太阳能1回路;卫星电视1回路;花园1回路;软水1回路;弱电箱1回路;卫生间4回路,其中一楼卫生间2个回路;普通插座3回路,以上都是4平方线。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接连接在一个240A的配电箱上,此
家用配电箱是家庭中的主要基础设施之一,与建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才会安全; 同理,不管是智能家居还是高端昂贵的家用电器,如果没有可靠有效的配电设施来保证用电安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一样,毫无安全可言。 家用配电箱担负着用电安全的重要作用,实际上直接承载着生命财产安全。 那么,家用配电箱的现状如何呢? 真相鉴别,测试比较: 1、传统配电箱的漏电开关,存在致命性的安全隐患,当漏电开关本身有问题、失灵等不起保护作用时,毫无征兆,不能自动强制跳闸断电保护,会继续供电,如果漏电触电,只有死路一条;<
空气开关也是个用电保护小能手,它可以监测电路中的电流,当电流超过一定值时也会跳闸。例如我们要是同时使用了几样大功率电器,导致线路负荷过载了,它就会跳闸,作用相当于以前的保险丝。所以要全方位地保护家庭电路,就必须二者搭配使用。现在很多开关已经既有漏电保护功能又有过载、短路保护功能了。简单地说也就是二者合一了。你可以用这样的开关作为家里线路的总控制,又简单又安全。就像这样↓↓↓↓↓↓
情况描述: 昨天家里人用电热水壶烧水的时候,突然全屋停电,打开配电箱,把左边的漏电开关推上去后立马又跳下来,右三的开关也推不上,后来只好打电话给管理处请电工来检查,电工来之后少言寡语,用电表到处测,最后发现是电热水壶的排插有问题,把排插插头拔掉就好了,然后把配电箱内左边25A的漏电总开关打上去全屋就通电了,右三的开关他没动,还是往下打的状态,问他为啥他也不说。。。 本人疑问: 右边三个开关是什么东东???是三相开关当单相使用吗?为什么右三这个会跳闸,总开合上后这个不推上去家用电器也能正常使用?我真是很费解啊!!! 哪位大神帮解答一下吧~~~
什么叫一级二级三级配电箱
知识点:配电柜
图纸简介: 配电箱,配电箱成套设计 成套图纸,,配电箱,配电箱成套设计 成套图纸 投稿网友: qq1070559150 上传时间: 2013-11-27
请教高手,此电路布线设计是否符合国家电路设计规范?若整改,应该如何做?谢谢。
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 编辑 工地同时建2栋楼 设备如下:40 塔吊2台5.5KW 搅拌机2台配料机 2台木工场地钢筋场地照明请教如何配置1级箱,2级箱,3级箱和照明箱一级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里二级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里最好告知每级配电箱内部用的断路器和漏电保护器参数
一、如何设计住宅配电箱负荷的大小? (1)住宅用电负荷的分析 人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。 80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。 90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。 现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10mm²,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。 由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国
请各位高手帮忙!!!!!!给些具体数据,总开1个4P漏电,分开2个225-100A塑壳,3P微断7个,13个1P微断,8个2P漏电,2个接触器,2P浪涌加2P保护开关.着些电器件应该设计成多大的配电箱!!!!!!!请指教!!!!1是个暗装箱!!!请走过的流个话啊!!!!!!!!!!!!