锅炉排烟初尘浓度怎么计算?还有SOx。(附上公式和各符号名称,单位)书上排烟初尘公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排尘浓度,mg/m3 MA-锅炉排烟出口总排尘量,mg/h Vy-锅炉烟气量,m3/h Tpy-锅炉排烟温度,k P-排烟绝对压力,Pa B-锅炉燃料消耗量,Kg/h Aar-燃料接收基灰分,% Qnet.
锅炉房内有几台燃气锅炉,但锅炉排烟井离锅炉房却有140米左右远,请教下是否直接可以用排烟风管从锅炉房引到排烟井,屋顶有110米左右高,加上锅炉房到排烟井的距离,在屋顶排烟是井是否得设置一个风机呢?如果可以,那风机风量得怎么选择啊?谢谢大侠们!
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 编辑 问个简单的问题中央空调的燃气锅炉房排烟管坡度为什么向下坡,烟不是应该向上走吗?
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
现在上海一处酒店施工,地下二层设置有燃气锅炉3台,现锅炉排烟系统需安装爆破片,烟气平衡阀及止回阀,要求按相关图集安装,但是找了很多图集没找到相关资料。请大家帮帮忙说说那本图集有这些的安装大样图啊
锅炉排烟温度偏高, 严重影响了锅炉运行的经济性 (一般情况下, 排烟温度每升高 10℃,排烟损失增加 0.5~0.8%) ,同时对炉后电除 尘的安全运行也构成威胁,所以有必要根据设备的具体状况,全面分 析造成锅炉排烟温度升高的各种因素, 制定出切实可行的措施以达到 降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。 一、 排烟温度高的原因分类 在理论分析与总结现场经验的基础上, 对排烟温度升高的原因进 行了分类,造成排烟温度升高原因主要有漏风、掺冷风量多、受热面 积灰、空预器入口空气温度高及受热面布置原因等。 二、 排烟温度高的原因分析及解决措施 (一)漏风 1、漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风,是排烟温度 升高的主要原因之一, 是
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?
二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?谢谢真的好急。。。。
比如一栋十五层的办公楼,电梯前室做机械排烟,消防要求火灾时开启着火层及相邻上下层的排烟口,那么风机的风量是按三层的电梯前室面积来考虑,还是按十五层的电梯前室面积来考虑呢? 先谢谢大家了
风量15000,排风风机安装在屋顶侧面,里面没有接风管,这时的风压该怎么估算。HTF(A)-I-5.5 风量15000时,风压有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?
本人是新来的,目前从事消防安装工作。最近有一个银行的消防改造工程需要设计排烟风机,由于对防排烟设计完全不熟悉,所以只有请教各位高人:该项目为一个银行分理处,大厅面积有约500平米,层高3.5米(有吊顶),整个改造区域内达不到消防规范要求的自然排烟开窗面积,目前初步设计为一台5.5KW的排烟风机实现机械排烟,风量约为12000多,请问高手这种设计能否满足该区域内的排烟设计要求![ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 编辑 ]
排烟风机启动我理解有两种方式:1,排烟口或排烟阀24V启动或手动开启后,联动开启排烟风机;2,消防控制室也可以直接启动排烟风机同样,排烟风机关闭我理解也有两种方式:1,烟气超过280度,280度防火阀熔断关闭,联动关闭排烟风机;2,消防控制室也可以直接关闭排烟风机不知我理解的对吗
关于地下车库的的通风排烟设计,我目前习惯于一个防烟分区设置一个机房,排风5次计算,排烟6次计算,每个机房设置一台双速风机,低速排风,高速排烟。补风为一个防火分区统一补入,设置一个补风机房,风量满足大于一个防火分区内总排烟量的50%,总排风量的80——85%。现在发现的问题是:1、双速风机的风量变化范围大,往往选择的风机的风量比计算的大很多;大家一般如何解决???2、补风是按照一个防火分区选择的,要是着火的话只开一个防烟分区的排烟风机,那补风就远远大于一个防烟分区的排烟量了,难道一个防烟分区着火两个防烟分区的排烟都要打开么???还是我的补风机设置有问题,应该按照两个防烟分区风量大的选择补风机而不是采用两个的和选择补风机??
原设计在大厅上方的中厅排烟风机(就是竖直忘上排的那种),因为钢结构承重及美观的考虑,不能直接放在钢结构大厅的顶上(最上层是钢化玻璃),现在我想把风机放在框架结构的屋顶上,通过风管将排烟风机的引风口接至玻璃屋面开孔接入。不知道行不行?
一个地下车库,面积为4000M2,属III类地下车库,按规范可不设火灾报警系统,但要设排烟系统,那请问:该如何来联动排烟阀的开闭及排烟风机的启动?谁有这样的图纸,不妨上传来参考。谢谢!
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
求助:1、一座九层的医院,总建筑面积12000平米,设一台排烟风机可以吗?排烟风机的风量按九层楼的排烟量之和算 还是按三层楼的排烟量之和算? 2、排烟竖井的尺寸,按九层的排烟量之和算,还是按三层楼的排烟量之和计算? 3、消防电梯合用前室的加压送风,送风机的风量按九层楼的送风量之合计算吗?
排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!
地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?