我刚参加工作,主管厂里锅炉,有一台锅炉的引风机停下来就起动不了,冬天更为严重。现在正24小时运行,请哪位仁兄给点见意,帮我分析一下有可能是哪里的问题,谢谢!
最近帮别人做了一点小活儿,整个厂区需要一个半吨的锅炉,反烧的卧式手烧炉。该厂区全是平房,面积不到3000平米,我个人觉得锅炉不加引风机没什么问题(有12米高的烟囱),但是那个安装队的非要加个引风机(当然可以肯定效果会好一点),我怀疑是为了多挣点钱,不过我也想请教哪位大侠:1。多大的炉子必须要加引风机?2。这个半吨的炉子不加引风机是否能正常使用?
图纸简介: 图纸为锅炉离心通风机的装配图,还有风机安装说明,传动方式为联轴器传动 投稿网友: yjrjsyjr 上传时间: 2013-07-09
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
兄弟不是学暖通的,问题比较弱,还请大家看看,帮帮忙。多大的燃气锅炉需要设置送风及引风机,还是不管多大都需要。一般的像1.0MW及以下的燃气锅炉是不是都需要风机?
我去年设计了一个6吨的热水锅炉房~经过一个采暖期的运行~发现引风机风叶“粘带”很多“泥”点~即风机失去动态平衡~除尘器为水浴脱硫式麻石~请问有什么措施可以解决这个问题呢?风机为10#~我的初步判断是除尘器没有挡板~是否正确呢?
我公司今年新上了一台14MW常压热水锅炉,配的是90KW的引风机,风量6.3万,风压为4400pa,额定工作电流为169A。采用变频器调节。目前还在运行调试阶段,当把引风机变频的频率调节到49.5的时候,查看变频器显示的电流为100A左右,不到110A,鼓风的变频器只能开到30,再向上调则锅炉出现正压运行状况。新手求助,引风变频几乎调到最高了,电流也才100A左右,这是不是说明引风机出力不够啊?要怎么解决才好啊?希望大家多多帮忙~~~~~~
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介绍了基于ABB变频器锅炉鼓引风机节能控制系统。讨论了控制系统的节能原理及控制工艺,给出了系统的控制方式,进行了节能分析,实际使用证明,该控制系统控制效果良好,节能效果十分明显。 关键词:ABB变频器;节能;引风机;鼓风机 1 引言 近几年随着电子技术的飞速发展,变频调速技术得到了普遍的推广应用。同时,变频技术也已从U/F比控制、电压空间矢量控制,发展到无速度传感器的直接转矩控制(DTC),功率开关器件从GTO、GTR,发展到IGBT、IGCT,变频器的优点在各个领域应用中被充分地证实
现在有一个5米深的水池,里面有效水深为4米,池底用风机曝气,曝气风机风压为5米(49Kpa),池面封闭,用引风机引风,引风机风压为3Kpa,假如不计压损,请问引风机出风口的风压为3Kpa?还是12.8Kpa?请大家讨论一下
高压引风机由变频控制,变频器内有三把闸刀,QS1、QS2合上是变频运行,QS3合上是工频运行,在运行、冷备用、检修的操作步骤中有必要操作这三把闸刀吗?请高手指教!要是写上操作票感谢不尽!![ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 编辑 ]
该引风机分三种控制方式:本地控制、plc控制、机旁控制。加个变频电机就看不懂了,变频电机怎么启动的?怎么控制电机的?求讲解。
我公司有上百台30KW风机,全部采用星三角起动。现在由于生产工艺要求需要对整个车间进行自动化改造,且需要对引风机的风量进行定量控制以提高成品率和产量,但是必须保持风压恒定。经讨论有两种方案: 方案一:增加一个30KW变频器,用于控制风机,可以很方便的进行自动化控制,而且可以节能。但问题也出来了,这样做的话风量可以控制,但同时风压也改变了。 方案二:在风机主管道上加装流量计和差压变送器。风机主管道为DN200 哪种方案合适,或者有更好的方案,请高手指点,不甚感激。发几张图片:
在做地下车库通风防排烟时,大家是怎么确定风机的参数啊?是详细计算阻力,确定风机静压,再用公式计算电功率,还是估算风机压头,找本样本选责风机功率呢?
一、事件经过 XX发电
各位同仁、各位高手,大家好!请教大家一个问题,比较头疼。昨天去了一家做稀土材料的公司,有个项目要做。他们车间有四套分级机系统,用于选粉的。工艺流程为原料仓——分级机——旋风筒——收尘器——引风机,引风机为三叶罗茨风机,风机参数:全压34KPa,流量16.3m³/min。收尘器为布袋除尘器,用130*1500的普通布袋,共30条(具体厂家和型号不明)。现在这套设备使用起来有个问题,就是罗茨风机出口冒灰。经过分级机加工的粉尘主要由旋风筒收集装袋,其他粉尘由收尘器收集,收尘器收集的粉尘粒径为2um左右,这个对方公司的技术人员说的,没有资料考证。现在他们要求在车间外面,即风机出口再加一套除尘设备。现恳请大家多多发表意见,一:风机出口冒灰的原因,二:该怎么解决。
欢迎大家对鼓风机/引风机相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的鼓风机/引风机的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 鼓风机/引风机的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4359&secName=%u9F13%u98CE%u673A/%u5F15%u98CE%u673A&allCount=26
卓泰自动化设备有限公司位于经济发达的长三角中心城市--无锡,公司一直致力于交流电动机软起动器的研发、生产和销售,陆续向市场推出西普达XPD系列:A型、B型、C型、G型等高性能软起动器产品,广泛应用于国内外各个领域,并赢得了广泛赞誉。公司拥有一支多年从事软起动器行业的精英团队,公司建立了辐射全国的物流及服务网络。我们和其他公司的区别在于:我们是专业化、规模化软起动器产品的制造和销售公司,我们的所有技术只专注软启动器的革新。西普达软起动器畅销国内、远销东南亚。
摘要:结合1000 MW火电机组引风机的选型,对动叶可调轴流式和静叶可调轴流式引风机进行了技术性能对比及综合经济比较。结论是两种引风机都是可行的,动叶可调轴流式风机运行经济性较好,而静叶可调轴流式风机初投资低,可靠性较高,耐磨性较好。 锅炉引风机因其输送的是含尘且温度较高的烟气,风量大,风压高,其运行的可靠性、耐磨性、经济性和价格将直接影响电厂的初投资及今后的运行经济效益。目前国内大型机组锅炉所配备的引风机中,主要为静叶可调轴流风机或动叶可调轴流风机两种型式,也有少量的离心风机。根据国内1 000 MW 机组的负荷特性,一般都要求机组具备调峰能力和变负荷运行方式。离心式风机调峰经济性差,运行电耗大,必须采用变频调速系统来调节风机的风量和风压,以适应运行工况的变化。由于现在大功率高压变频器需采用进口设备,电气设备费用非常昂贵,而且采用大功率变频器,还有许多技术问题未得到彻底解决。此外,离心式风机设备体积大,重量大,从而给检修和维护带来很大困难。在大型引风机选型时,一般采用静调轴流引风机
600MW机组超低排放改造后引风机失速分析与处理
知识点:离心风机结构