求助;1.现场有两台机组用户密码被改了要怎么解开 2.有人说要远程监控卡才能开机,一个要两万人民币。这个远程卡不用能不能开机,就在机组上手动开机使用。这两台机组还没使用过。急待开机。特求助各位。急急急
本人是新手,正在做一台地源热泵机组。系统原理图见附件。请各位老师帮忙看一下,有没有什么问题。非常感谢!
水冷冷水机组(冷却塔形式的),为什么要设冷却水低于18度时的保护呢? 曾经还有一家医院因在冷却水14度时强行开机而烧坏过一台压缩机呢。为什么啊,冷却水不是越低越好吗?还有,那地源热泵机组为什么能用几度的地下水做冷却水? 而水冷冷水机组(冷却塔形式的)却连十几度的水都嫌温度低而不能用呢?
工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?
请问;30HP比泽尔半封闭活塞压缩机走R404a的水冷冷水机组,冷凝温度40;蒸发温度-10;冷却水为海水,冷冻水为30%乙二醇水溶液;现在系统有油分和油冷却器,油冷却器与油分和压缩机之间管路连接有什么要求啊,最好有系统图,谢谢。
各位大神,如附图所示:(一直需要的是制冷工况)现有方案用水冷冷水机组+板换的节能方式,就是室外温度比较低的时候,冷水机组停机,用板换加冷却塔给室内循环水降温,请问1.这种节能方式在过渡季节能同时开冷却塔和板换吗?因为冷水机组和板换共用一个冷却塔来冷却,2.还是说要么用冷机,要么用板换,不能同时使用?
知识点:螺杆式水冷冷水机组
知识点:涡旋式水冷冷水机组
风冷冷水机和水冷冷水机是两种最常见的工业冷水机,有的人觉得风冷冷水机好,有的人觉得水冷冷水机好,那么今天就冷水机的主要性能来聊聊风冷冷水机和水冷冷水机的区别,带大家一探究竟。
GB/T18430.1-2001规定冷却水进水温度为30℃,可见到很多产品的技术参数中标明冷却水进水温度32℃。请问,32℃进水温度是什么标准规定的?能效标识所依据的标准也是GB/T18430.1,这样的话,那些以32℃冷却水温度为基础的厂家要取得能效标识,岂不是要做两套数据?哪位大侠能给在下解释解释其中原委?
我是在工程公司从事设计和施工的工作,因为主要是做的水冷冷水机项目多,偶尔也有设计下VRV系统,不过总体感觉多联机好象除了安装的时候对吊顶层高和主机房的要求没水机那么多之外,其他的都没水机有优势,而且价格相差好大,能效比差不多,但一旦铜管出现泄漏的话更是不好维修,在此想和各位同仁一起探讨下,希望多提宝贵意见!!
收录于话题
约克螺杆机水冷冷水机整机进行保养维护 2013/6/13 15:49:15 点击:10212 螺杆机水冷冷水机整机进行保养维护,服务项目包括: 1.水系统水质处理
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 水冷冷水机空调系统 主要设备有: (1)螺杆机组 (2)冷却塔 (3)冷冻水泵 (4)冷却水泵 (5)补水泵 (6)电子水处理仪或全自动软化水处理装置 (7)水过滤器 (8)膨胀水箱 (9)末端装置(空气处理机组、风机盘管等) 水冷螺杆机组水系统流程图(一)