请教各位高人,对于排水管网的管段设计充满度的选择怎么选啊。每种管径都对应了相应的最大设计充满度,是不是只要低于这个界限就可以啊,但是关键是区间那么大,对于这设计充满度在这区间该怎么选取呢!
近年来,城镇环境工程建设发展迅速,作为配套设施的排水管网设计与建设资金、居民生活及市容环境关系密切。排水管网的建设是城市基础设施建设的一
一个农村要设计排水管网,要求雨污合流我按起点0.7米的覆土厚度设计的(村里地势也是高低不平的),到末端管底埋深2.5米左右,进污水站还要提升一下,村里领导考虑成本觉得埋太深,也不想设提升泵,要维护太麻烦他们提出末端管覆土0.2米,其实就是想直接在管上浇0.2米的混凝土就行了这样做能行吗?那前端的管子怎么埋哦?真拿他们没办法了希望有经验的高手指点一下,谢谢!我是第一次做排水管网设计,心里没底
包括纵断面,雨污水设计,设计说明,全套图纸。雨水管≤d600采用混凝土管,其余均采用钢筋混凝土管,污水管采用硬聚乙烯双壁波纹管。排水检查井做法参见< >,位于路中时采用∅700复合材料模压井盖,支管接入处及管径,坡度变化处井底设沉泥,落底0.5米;雨水口连接管采用∅400混凝土管,坡度0.01;
小区给排水管网工程的设计
图纸简介: 包括该县的污水、雨水分区,管网设计以及主干管纵剖面图,有些不足之处,请酌情参考。 投稿网友: hcwen1125 上传时间: 2013-07-06
图纸简介: 完成排水系统平面布置图一张,污水、雨水干管和污水管主干管纵剖面图一张。运用所学的 投稿网友: liyangfan3102 上传时间: 2013-07-12
论文简介:设计说明书,完全按照学校要求的格式,适合大多数人使用 投稿网友:ok6535713 上传时间: 2013-08-02
小区给排水管网设计有没有什么相关的比较权威的设计技术细则和规范?小区的给排水和综合管网我也做过不少,但总觉得没有依据,做的不够到位!希望有这方面经验或则兴趣的能给与指导和交流.我的QQ号84693314,谢谢
图纸简介: 本工程为某学校室外管网总平面图,图纸主要内容包括;室外给水(包括消防)总平面布置图,雨水总平面图,污水总平面图。希望对大家有所帮助 投稿网友: wuyige12 上传时间: 2014-07-07
紧急求助各位大侠,本人刚接个新开发市场的给排水管网设计,有商业建筑、各个卖场、和露天的市场等。请教管网布置的要求、注意事项、设计步骤等等。(本人是新手)
各位大侠,本人刚接个新开发市场的给排水管网设计,有商业建筑、各个卖场、和露天的市场等。请教管网布置的要求、注意事项、设计步骤等等。(本人是新手)
公司刚刚签了一个厂区的排水合同,我拿预算一看,发现竟然没有垫层的!我问签合同的同事,为什么没有,他淡淡地回答说对方说不用垫层(其实就是为了省钱)。该厂区最大的排水管是DN1000,最小DN300,材质是水泥管。该厂区所在位置本来是一个小山,现在山被削平了,估计开挖后基础是不错的。请问各位大侠,排水管是不是一定要做垫层的?-----------------------更新--------------------------------我刚刚找市政局下属的下水道公司的朋友咨询过,好像他们的标准比较严格。1、DN500以下,20cm的水泥石粉垫层。2、DN500(包含)~700,,20cm的水泥垫层。3、DN800以上的,双层垫层,下层碎石,上层水泥,120度支承。请问我这个案例需要按以上这个标准吗?再次感谢
摘要:众所周知,水是生命之源,它不但影响着人的生死存亡,也影响着企业和社会的生死存亡。供水、排水管网为市镇提供水和排除污水的主要渠道,对人们的生活、企业的发展起着举足轻重的作用。而现代社会飞速发展,原有的管网系统也随着需要优化。 关键词:优化市镇供水排水管网思考 市镇供水排水管网是规模巨大、结构复杂、投资巨大的管线网络系统,是一个城市和城镇的重要组成部分,是之赖以生存的血脉。它与居民生活、企业生产、公共服务和消防等各方面都息息相关,是城市基础设施的重要组成,是保障市镇用水的基础,更是城市管理部门对于市镇的规划和管理的重要组成因素。设计合理符合标准的前提下,对市镇供水、排水管网进行优化,不但可以节约城市建设的成本,还有利于社会的发展。 一、目前市镇供水管网的现状 现在,有的市镇的供水管网刚刚才发展起来,处于建设阶段,有些市镇的供水管网则建设多年,年代久远,这样,新旧管道相互交错,管网结构复杂多样,如管道跨接的不确定性,管道交错的多样情况,对于市镇的供水管网的管理是非常不利的。供水管道是埋设在地下的,而相关人事部门的工作人员会不断有变动,这样就会造成
画小区给排水总图怎么收费的啊? 在设计院说要我带着做,建筑面积有1000多,占地面积却1w多,也有占地面积800,建筑面积好几w的,这个具体是怎么收费的? 希望前辈告诉经验,我工作差不多两年,去年也做了,但是今年特别多,想和老板谈谈收费问题。
最近做市政给排水管网,审图的专家提出要补充“ 根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB50032-2003》第1.0.3条规定,需补充本项目抗震设计相关内容。”大家都是怎么设计这块的,是写说明还是出计算书呢?请大家指教。
在国家工业化进程中,城市化进程迅速发展。据统计,2018年,有13个城市人口超过1000万,59个城市人口超过600万。目前,城市旧管网严重破坏,人口聚集也给水生态环境带来很大压力。管理雨水管网是解决城市黑臭水体的迫切需要。排水管道种类繁多,新型管道再次出现。因此,在设计和选择城市排水管网时,如何选择最优管道方案对于保障工程的顺利实施具有重要意义。 排水管道分类及常用管道类型 排水管道可根据材料分为金属管和非金属管; 金属排水管分为黑色和有色金属管,通常使用镀锌铁管,铸铁管和不锈钢管。 非金属管分为有机管和无机管。混凝土管道是常见的无机非金属管道。有机非金属管材主要有塑料管、玻璃钢管、橡胶管、复合管等。 目前,城市排水网络主要采用钢筋混凝土管道和hdpe管道(高密度聚乙烯管道),hdpe管道分为多种类型。分析了钢筋混凝土管道和高密度管道的性能特点,结合工程方的利益、市场和环境因素,总结了管道材料的设计和选择原则。以便为同类项目提供参考价值。 二,钢筋混凝土管和
大四毕业,正在做排水的设计!给的是电子般的CAD图.比例是1:10000,做污水管道要算街区面积.用CAD中的面积命令可以求得一个面积.可这个面积的单位是什么?做水力计算时,街区面积的单位是hm的平方,我对这个CAD图上的面积与计算时取的这个hm的平方搞不清楚是怎么回事,有哪位仁兄可以告知小弟,急用!