空调冷凝管管径一般怎么定啊,请大家讲一讲
现在做设计都得做出空调冷凝水管道系统,可是并没看到过相关的规范和规定,好象大家做的时候都很随便,凭经验,原来怎样做就怎样做……不知有没有如何做的相关规定?
当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理? 1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好? 2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口? 请个位大师探讨!
我一般是设De50立管,距楼面1。9m处设一个斜三通(适用挂机),空调板上再设一个地漏。立管下端接至散水,最上端就是一个斜三通,也不需通气帽
[请教]蒸汽管道的余压冷凝水管管径的选择,采用什么方法? 供热课本的方法,计算起来很麻烦.陆耀庆的<实用供热空调设计手册>P250页有个表1,表2,查出的管径是否正确?大侠们都采用什么办法?大侠们一版怎么选.
空调系统水系统管径计算时,一般采用经济流速计算,而在 P1989中说明“计算管道压损时单位比摩阻宜控制在100-300pa/m,最大不宜超过400”,若按照经济流速确定管径,计算得到的比摩阻远远小于手册中规定值(100-300pa/m)?各位专家如何看待这个问题。另外手册中推荐采用给排水规范中经济流速计算,我计算了一下,按照这个流速计算管径要比《民用建筑空调设计》中经济流速计算管径大两倍?管径计算时究竟选择那本资料上的经济流速比较合理?
如果住宅客厅空调立式机的冷凝水管排至阳台雨水的地漏,可行否?现在唯一不敢把握的就是水量的多少,及阳台地漏周围是不是经常是湿的!!请教了!!谢谢!!!!
1、一个30多平方的客厅和一个20多平方的卧室,空调室外机必须放在一个室外空调板上,且不能垂直上下放。问,空调板自少要多长?2、高层空调冷凝水管用DN32或DN40的排水管是否需要用伸缩节,我发现市场上好像没有这么小的伸缩节!谢谢解答!
28层高层塔式住宅,一层10户,外墙保温为3cm聚氨酯现场发泡,外墙干挂大理石,其中6处空调外机位下方为600mm宽梁,这6处冷凝水立管只能贴外墙敷设。设计的方案是冷凝水立管设在外墙干挂石材的的龙骨里面,我觉得不大妥当,怕将来冷凝水管维修麻烦,贴外墙大理石敷设吧,又影响建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建议
我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
空调冷凝水立管管径一般为多少比较合适目前 是一个14层的住宅,两部空调之间设置一个空调冷凝水立管这样的话 立管管径为多少合适?
空调机位靠近雨水管位置,不知可否不单设冷凝水管而直接排入雨水管或是上部设冷凝水管,到底层时排入雨水管?下大雨的时候会不会发生雨水从管道中涌出的现象?